Ja kan förstå hur dom tänker.... Om man skall göra ett arbete ute i mark, stänger av strömmen i området, så behöver man komma åt din anläggning enkelt. Annars kommer ju inte nätet vara strömlöst, och man vill inte ha det strulet att försöka ta sig in i källaren och synka att någon är hemma vid tilfället. Tror dom tänker så.
För min del så tyckte dom inte att det spelade någon roll var brytaren satt, även med portar för öppningarna i carporten. "Det går alltid att ta sig in om vi anmäler arbetet". Men det är första gången jag hört att man specifikt sagt så här.
2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413 |
Växelriktaren skall ej mata ut spänning om nätet faller bort, för mig ställdes inga som helst krav på inkoppling.
Men helt klart som du säger så om det matas in "solel" på nätet, in på LSP nätet som transformeras upp till HSP, men jobbar alla enligt ESA så ändå ingen fara.
Bor i nyproducerat hus med låg förbrukning, (7200kwh) har 2205w med 9st microinverters på garagets södertak, viss skuggning av huset, driftsatte den 2/6-2014, 6380w i Öst/Väst läge till en SMA 4000, hoppas hamna nära husets totala köpt energi över året..
6380w anläggningen finns på: http://pvoutput.org/list.jsp?id=32583&sid=29887 |
Vid elarbeten vill man mentalt ha möjligheten att bryta fysiskt en möjlig matning. Att kunna kontrollera. Vad än tekniken säger, så säger huvudet något annat.
2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413 |
Finns många brytställen efter serviskabeln, det är inget problem, är likadant med bönder med reservkraft, men även dessa är förreglade..
Bor i nyproducerat hus med låg förbrukning, (7200kwh) har 2205w med 9st microinverters på garagets södertak, viss skuggning av huset, driftsatte den 2/6-2014, 6380w i Öst/Väst läge till en SMA 4000, hoppas hamna nära husets totala köpt energi över året..
6380w anläggningen finns på: http://pvoutput.org/list.jsp?id=32583&sid=29887 |
Min undran är bara om detta är reglerat via lagar regler etc.
Eller är det upp till vem som helst att sätta sina egna regler. Om så är fallet behövs det ju inte så fina invertrar.
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp SMA STP12000-10. Uppladdning med Felix http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325 |
Drivmedel kanske har koll på detta? Tror han har diger bakgrund. PM:a honom!
2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413 |
Skall finnas en frånskiljs möjlighet "brytare" både på DC sidan och AC sidan och den på AC sidan skall vara åtkomlig för nätkoncessionshavaren.
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2 vaccumrör 750 tank och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil Solceller nu mera på 9,47kWp |
Då är det klart.
Trodde inte det behövdes då invertern stänger av direkt vid nätfel. Tack för svar.
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp SMA STP12000-10. Uppladdning med Felix http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325 |
Och vart sättes denna brytare för ni som har växelriktaren i hallen? För mig vart det mycket enkelt då jag drog kabeln till fasadskåpet, säkrade och satte låsbar AC brytare där, och även där är nätägarens avlämningspunkt.
Bor i nyproducerat hus med låg förbrukning, (7200kwh) har 2205w med 9st microinverters på garagets södertak, viss skuggning av huset, driftsatte den 2/6-2014, 6380w i Öst/Väst läge till en SMA 4000, hoppas hamna nära husets totala köpt energi över året..
6380w anläggningen finns på: http://pvoutput.org/list.jsp?id=32583&sid=29887 |
In reply to this post by callec
Nu producerar jag:
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325 Gratis el till Svenska folket, väntar på mätarbyte men gör som Nelos säger under tiden. Problemet är att jag har lagt in Felix på min jobbmobil, måste hitta en annan mob. kan jag föra över Felix till en annan eller ska man köpa Felix en gång till? om jag åker till jobbet en dag, uppdaterar sig pvoutput sig då när jag kommer hem? Hälsningar callec som strålar som en Sol
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp SMA STP12000-10. Uppladdning med Felix http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325 |
Hej
Nej har du köpt det en gång så har du, när du söker på Felix solar på samma konto så står det bara installera, gratis alltså. Ja det funkar att uppdatera varje dag, den laddar upp när den blir ansluten, eller så trycker du meny och ladda upp.
Bor i nyproducerat hus med låg förbrukning, (7200kwh) har 2205w med 9st microinverters på garagets södertak, viss skuggning av huset, driftsatte den 2/6-2014, 6380w i Öst/Väst läge till en SMA 4000, hoppas hamna nära husets totala köpt energi över året..
6380w anläggningen finns på: http://pvoutput.org/list.jsp?id=32583&sid=29887 |
Hej igen
Såg på din Pvoutput, Hur/vart kommer det rosa förbrukningsstrecket ifrån? Men hursom kan det ej väl förbrukas 5000w?
Bor i nyproducerat hus med låg förbrukning, (7200kwh) har 2205w med 9st microinverters på garagets södertak, viss skuggning av huset, driftsatte den 2/6-2014, 6380w i Öst/Väst läge till en SMA 4000, hoppas hamna nära husets totala köpt energi över året..
6380w anläggningen finns på: http://pvoutput.org/list.jsp?id=32583&sid=29887 |
In reply to this post by callec
Snyggt!
Men håll koll på elmätaren så att du inte får någon stor elräkning bara, det är ju en rejäl anläggning som kommer kunna ge uppåt 100 kWh per dag, dvs ca 100 kr. Normal elanvändning per dag den här årstiden borde vara någon eller några tiotal kWh, kanske 10-20 kWh. Om elmätaren en solig dag registrerar, säg, mer än 50 kWh så kan det vara läge att slå av anläggningen för att inte behöva betala för det du matar ut. Men det skulle också (beroende på elmätaren) vara så att elanvändningen minskar eftersom en viss del av solelen används direkt i huset och minskar mängden köpt el. I så fall är det bara att ha systemet igång, då tjänar du ekonomiskt på att ha det igång. |
In reply to this post by Norrlandssol.
Hej
Nej, 5000w drar vi inte. Vår medelförbrukning ligger på ca 1000w. Jag vet inte riktigt hur elfirman har kopplat in. Hoppas den nya mätaren kommer snart.
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp SMA STP12000-10. Uppladdning med Felix http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325 |
In reply to this post by Norrlandssol.
Nu har jag kollat av kurvorna.
Det är inte egenförbrukning dessa 5000w, det är elspänningen, men det finns ingen stapelmätning för den.
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp SMA STP12000-10. Uppladdning med Felix http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325 |
Viktigt att kolla när solen lyser, att inte elmätaren registrerar det som förbrukning, för oavsett vad huset förbrukar blir det förlust! Om huset förbrukar 1kw och du trycker in 10kw så får du ändå betala för 9kw, vår gamla elmätare förstog ej vilken väg strömmen åkte, medans vi väntade på elmätaren tvättade och diskade och lagade lunch när solen lyste..
Vart kommer detta röd/rosa strecket ifrån? Verkar förändra sig över tid, men hade varit kul att få in husets förbrukning i grafen..
Bor i nyproducerat hus med låg förbrukning, (7200kwh) har 2205w med 9st microinverters på garagets södertak, viss skuggning av huset, driftsatte den 2/6-2014, 6380w i Öst/Väst läge till en SMA 4000, hoppas hamna nära husets totala köpt energi över året..
6380w anläggningen finns på: http://pvoutput.org/list.jsp?id=32583&sid=29887 |
Toppar 232v och bottnar på 227v
Ja, det hade varit underbart att se egenförbrukning i pvoutput. Mätaren i källaren visar, men en snygg graf ihop med produktionen skulle var toppen.
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp SMA STP12000-10. Uppladdning med Felix http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325 |
Ja nu ser jag! Klickade på rosa strecket och då kom antal volt fram..trodde först det var utgående effekt..
/A
Bor i nyproducerat hus med låg förbrukning, (7200kwh) har 2205w med 9st microinverters på garagets södertak, viss skuggning av huset, driftsatte den 2/6-2014, 6380w i Öst/Väst läge till en SMA 4000, hoppas hamna nära husets totala köpt energi över året..
6380w anläggningen finns på: http://pvoutput.org/list.jsp?id=32583&sid=29887 |
Laddas Volt värdet alltid upp från SMAs växelriktare om man kör med Felix?
jag skulle gärna vilja ha en volt graf också på min anläggning ( var uppe i 247v en stund idag), kör dock med invearter reder fortfarande då det verkar fungera klockrent än så länge för mig..
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9 8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp 12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp Fronius symo 6kW Batterilagring: 6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet. På jobbet 920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27 https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5 24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW |
Felixappen på telefonen så ser man DC volt/slinga samt Amp /slinga, vet inte hur man lägger in VAC så det syns i grafen.
Bor i nyproducerat hus med låg förbrukning, (7200kwh) har 2205w med 9st microinverters på garagets södertak, viss skuggning av huset, driftsatte den 2/6-2014, 6380w i Öst/Väst läge till en SMA 4000, hoppas hamna nära husets totala köpt energi över året..
6380w anläggningen finns på: http://pvoutput.org/list.jsp?id=32583&sid=29887 |
Free forum by Nabble | Edit this page |