Urtag ur betongpannor för tätare yttertak

Andreas
Hej, leverantören gjorde inga urtag ur pannorna och nu glipar det lite. Ska man kanske göra lite urtag ur pannorna för att få bort springor och göra taket tätare? Någon som har lite tankar, råd eller åsikter?

Har 10 reserpannor isåfall som ligger i garaget.

MVH Andreas
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

SV: Urtag ur betongpannor för tätare yttertak

calle
Det är lämpligt att tar ur lite i toppen på pannan så att det inte blir en större spalt där vind och vatten kan komma in. 5-7 mm brukar räcka. En diamant klinga på en vinkelkap gör jobbet. Dock mycket damm.

Viktigt är också att fästena går ut i en våg top i pannan. Har sett installationer där de går ut i botten men där rinner ju vattnet. Inte så smart byggt.


Skickat från min Sony Xperia™-smartphone

---- Andreas [via Solcellforum] skrev ----

Hej, leverantören gjorde inga urtag ur pannorna och nu glipar det lite. Ska man kanske göra lite urtag ur pannorna för att få bort springor och göra taket tätare? Någon som har lite tankar, råd eller åsikter?

Har 10 reserpannor isåfall som ligger i garaget.

MVH Andreas



Om du svarar på detta e-postmeddelande kommer ditt meddelande att läggas till i diskussionen nedan:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Urtag-ur-betongpannor-for-tatare-yttertak-tp5014156.html
To start a new topic under Solcellsanläggningar - Projekt, email [hidden email]
To unsubscribe from Solcellforum, click here.
NAML
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Urtag ur betongpannor för tätare yttertak

magneten
In reply to this post by Andreas
Detta skall givetvis installatörer fixa i samband med installationen av takkrokarana! Viktigt är även att se till att de har monterat krokarna så att sett finna en glipa på 2-5mm  mellan krokens underkant och den underliggande takpannan, då denna annars kan knäckas vid snölast på panelerna
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Urtag ur betongpannor för tätare yttertak

Andreas
Visar en bild, vad tycker ni?

IMG_20171220_13127.jpg

IMG_20171220_56555.jpg
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Urtag ur betongpannor för tätare yttertak

magneten
Absolut inte ok! Håll inne med betalningen till detta är åtgärdat.
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Urtag ur betongpannor för tätare yttertak

Micke
Administrator

Finns det några monteringsanvisningar för fästsystemet som används. Om dessa inte har följts är det nog enklare att hålla inne med betalningen.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Urtag ur betongpannor för tätare yttertak

magneten
Kolla på Benders eller Monier, är ju meningen att takpanorna ska ligga an mot varndra utan glipor för att skapa ett så tätt yttertak som möjigt!

Kroken kan ju vara ok monterade, men INTE takpannorna! Detta kommer INTE att gillas av ex förakringsbolaget när du troligen i framtiden tvingas ska ersättning för en ev skada på ditt under tak då det kunnat blåsa in vatten vind och snö rakt in under takpannorna.

Vill de inte åtgärda kan du ju bara anlita en vanlig besiktningsman som skriver ett utlåtande på 10 minuter

Lycka till
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Urtag ur betongpannor för tätare yttertak

Andreas
Tog ett år att få företaget att åtgärda pannorna men nu har de gjort urtag. Värt att tänka på och ligga på för detta vid installation. Verkar vara lite företag som skippar detta har jag märkt.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Urtag ur betongpannor för tätare yttertak

magneten
Skönt att du fick det fixat! Är även många som slarvar med avståndet från kroken underkant till den underliggande takpannan. Det ska vara ett mellanrum på minst 3-5mm för att inte riskera att den underliggande takpannan riskerar att knäckas av modulernas och snölastens tyngd. Så här blev mina krokar som oxå är från Schletter, samma fabrikat som TS
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Urtag ur betongpannor för tätare yttertak

mattiaz
Du har satt dina i vågdalen vilket för mig känns naturligast. Men längre upp i tråden så anges det att dom ska sitta i vågtopparna.

Vad gäller?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Urtag ur betongpannor för tätare yttertak

magneten
Här sett ytterst få installationer där krokarna kommer ut på vågtoppen. Är ju tex inga problem med inläckage vid takstegar och snörasskydd som oxå ansluts i vågdalarna.


20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Urtag ur betongpannor för tätare yttertak

Alex
In reply to this post by mattiaz
Mina sitter också i dalen.
Beroende på hur man monterat panelerna så kan panelerna agera regnskydd också.
Mina har suttit upp i 2 år och inga problem alls
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Urtag ur betongpannor för tätare yttertak

Niklas
In reply to this post by magneten
HEJ

är ny på detta med solpaneler men undrar om man fäster krokarna rakt in i råsponten? och isåfall hur får man det tätt?

med vänliga hälsningar
Niklas Hansson
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Urtag ur betongpannor för tätare yttertak

tor_fransson
Skruvarna går genom ströläkten ner i takstolen, och när man drar åt är tanken att det skall bli tätt mellan läkten och underlaget så att vattnet aldrig kommer ens i närheten av skruven.

Så är teorin i alla fall, och det funkar ju för läktspikarna, så det är ju inte så långsökt att det funkar även för krokarnas skruvar.

Om det råkar vara så beskaffat att det inte finns någon ströläkt precis där man vill sätta skruven, då kan man sätta en trädistans (gärna med lite lutning så att vatten rinner åt sidan), och tätningsmassa under distansen. När man drar åt skruvarna blir det tätt.

Du kan kolla här t.ex. hur magneten gjort: http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Solceller-p-v-r-villa-i-Blekinge-td5012488i20.html