Någon som har ett bra tips på en vettig brytare (sådär 750-1000V DC) som inte kostar skjortan?
Även om min inverter(SMA 4000) har en vill jag ha en per string bredvid. |
Jag kör med en "vanlig" automatbrytare som sitter i 230 volts elcentraler.
Funkar helt ok och i mitt fall valde jag 16 ampere automatsäkring av märket Häger. Annars finns ju billiga på Jula och Biltema för mellan 29 och 39 kr. |
Annan ABB DC-brytare, finns att köpa från Farnell:
http://se.farnell.com/abb-control/ot16f6/ot-sw-disconn-solar-6p-550vdc-16a/dp/1895092 |
In reply to this post by nelos
Generellt ska man aldrig bryta en DC-brytare med last i utan steg ett är alltid att stänga av AC delen i en
växelriktare först. Efter det kan det inte bli nån gnistbildning i en DC-brytare när den bryts. |
Varnar för att använda AC komponenter för DC.
Skulle en intern kortslutning uppstå i invertern på DC-sidan, skall säkringen vara ett skydd och inte en brandrisk. Ett fel kan uppstå när som helst när man som minst anar det. Skulle någon annan i familjen av misstag slå i från säkringen vid last är det risk för brand. En del DC-brytare kan vara försedda med "magnetisk blåsning" en permanentmagnet detta för att minimera ljusbågen vid öppnings ögonblicket dessa kan då vara polariserade, vilket innebär att strömmen måste har rätt riktning genom kontakten. Genom att koppla flera kontakter i serie ökar man den maximala brytspänningen för brytare om tex. brytaren är trepolig kan man använda alla polerna två för + en för -. Elinstallationsreglerna har inte kommit till för skojs skull. http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Behorighet/
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2 vaccumrör 750 tank och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil Solceller nu mera på 9,47kWp |
Hittade den här som iofs var lite dyrare än 45EUR men specad till 1000V och färdiga MC4 kontakter om man vill ha det (för en sträng):
http://electrotecenergy.se/montage-material/ |
nelos:
Tack för länkarna. De verkar rejäla som du säger. Behöver inte du en OTP16BA8MS för 570V spänning om du nu ska gå på de kapslade ABB-brytare, eller läser/tänker jag fel? Själv klarar jag mig då med två stycken OTP16BA4MS då jag har 10 och 7 *36,6 V att bryta. |
Det stämmer bra, OTP16BA8MS ska det vara i mitt fall, här är ett datablad:
http://www.abb.co.uk/product/seitp329/4bf64d9388fe3dbac1256e910032db29.aspx?tabKey=2&gid=ABB1SCA022643R0700&cid=9AAC100784 Men brytaren från electrotec energy är också intressant, jag överväger den också. |
Jag hittade mer information om brytaren som säljs av electrotec energy, "SISO switch" står det på bilden.
Här är några länkar: http://carspa.gmc.globalmarket.com/products/details/dc-siso-switch-748864.html http://packadvisor.net/ProductShow/SISO-switch_ID963.html http://p.globalsources.com/IMAGES/PDT/SPEC/337/K1051651337.pdf http://www.alibaba.com/showroom/siso-switch.html |
In reply to this post by nelos
Det blev två stycken OTP16BA4MS. Amazon var billigast, men svindyr frakt. 60EUR!
Så istället blev det från eibmarkt.com. Nu är bara hoppas det funkar som det borde med ordern. |
Om det fortfarande är aktuellt så går det att hitta nedanstående brytare på tyska ebay billigt!
http://europartner-solar.de/Generatoranschlusskasten-DC-Trennschalter-PV-SOLAR-Zubehoe_1 /osse99 |
Använder man Kostals växelriktare så finns det en inbyggd DC-brytare i växelriktaren.
Enligt Kostal ska det räcka med denna DC-brytare, och ingen extern skall behövas om man inte vill ha en sådan av någon annan anledning. I användarmanualen för Piko står följande: "The PIKO inverters are fitted with an integrated DC load break switch. No external break switch is therefore required, unless specified by local country laws (example France)." Sidan 9: http://www.kostal-solar-electric.com/download/Betriebsanleitungen/Manual_PIKO_en_1_12.pdf |
Ja, i praktiken funkar det förståss utmärkt kombinerat med att koppla loss MC4-kontakterna, smart lösning. Men Elinstallationsreglerna (712) säger ju: "Vid omriktaren, skall en lastfrånskiljare finnas på likströmssidan och på växelströmssidan skall frånskiljare finnas. Frånskiljning med säkring accepteras inte." Så frågan är om Sverige inte är jämställt med Frankrike, åtminstone om man ska vara petig? Du la ju ut en bra länk i en annan tråd med en bit av Elsäkerhetsföreskrifterna där detta står: http://www.goteborgenergi.se/Files/dok/Smaskalig%20elprod/Anslutning%20av%20solceller.pdf /osse99 |
Ja det är inte helt glasklart vad som menas, men Kostals brytare är en lastfrånskiljare, och det är inte en säkring.
Det är en tolkningsfråga, men nog tycker jag kostal-brytaren skulle kunna tolkas som den följer elinstallationsreglerna. |