Har noterat att jag har en ganska hög spänning ut från växelriktaren emellanåt när jag matar ut 3300-3680w (enfasigt) då brukar det bli 242-244V på L1 vilket borde vara precis på gränsen enligt EN 50438 obelastat ligger jag runt 230V på samtliga faser, har under mycket korta stunder varit uppe i 246V ut från växelriktaren...
Funderar nu på hur växelriktaren hanterar överspänning, stänger den ner helt eller reducerar den bara effekten om spänningen kommer över de angivna gränserna? (ex överspänning steg 1 234,8V under 60s) Bor lite på landet har 3 grannar på 150m avstånd med luftledningar, hur ser det ut för er andra när ni maxar utmatningen
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9 8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp 12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp Fronius symo 6kW Batterilagring: 6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet. På jobbet 920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27 https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5 24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW |
Enl EN 50438 ska växelriktaren kopplas bort från AC-sidan vid 230 VAC + 6% (243.8 VAC) under 60s (gäller för Sverige). Inkoppling efter utlöst skydd får ske tidigast efter 20s från det att spänningen minskat till under gränsvärdet.
Jag bor i utkanten av ett villaområde. Min växelriktares reläskydd har aldrig lösts ut.
Solskivan1: 42 x ZNShine ZXM5-96-250W, 10.5 kWp, Fronius IG Plus 100 V-3, Pac=8 kW, Helsingborg, 23° takvinkel, rakt söderläge
Driftsatt 2013-09-05 Fronius Solar.web PVOutput |
In reply to this post by magneten
Jag bor vid vägs ände, om jag kommer ihåg rätt så har jag ca 340 m 95 kvmm från transformatorn till stolpen och sedan kanske 50 m jordkabel som jag tror är 10 kvmm till måtarskåpet. Därifrån är det väl en 20 m till centralen på stallgaveln och sedan 10 m till.
Med nuvarande effekt så är det antagligen inga problem, även om jag ju inte varit med om någon sommar ännu när lasten är minimal. Men jag anar att jag skulle kunna få sådana problem om/när jag ökar effekten.
2,2 kW poly och 0,9 kW tunnfilm i Ösmo, 0,9 kW tunnfilm till snart. http://s-solel.se/vastergryt/
|
Än så länge har det inte inneburit några problem då växelriktaren aldrig stängt av sig vad jag har kunnat se, funderar dock på att hänga på 1000Wp till i form av 4 paneler vilket ju kommer innebära att växelriktaren jobbar närmare sin maxeffekt 3680W betydligt oftare och i längre periodr.
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9 8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp 12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp Fronius symo 6kW Batterilagring: 6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet. På jobbet 920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27 https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5 24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW |
Detta med spänningen har även jag noterat. Lite slarvigt noterat så ligger jag mellan 239-244Vac. Har inte på något sätt noterat något problem, men bör man justera något gränsvärde i invertern? Köpt invertern i Tyskland.....
2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413 |
Nej, Nätbolaget har loggat min fasadskåp sen i Maj, och bor ganska centralt, ibland så sjunker spänningen ganska lågt, alltså utan solcellernas inverkan, men endast liten spänningshöjning har kunnat mätas, och borta vid trafon ingen spänningshöjning.
Beror alldeles var man bor, och hur många som trycker ut energi, om alla skulle ha 4kw på L1 mot samma trafo drar nog spänningen iväg, när inget förbrukas.
Bor i nyproducerat hus med låg förbrukning, (7200kwh) har 2205w med 9st microinverters på garagets södertak, viss skuggning av huset, driftsatte den 2/6-2014, 6380w i Öst/Väst läge till en SMA 4000, hoppas hamna nära husets totala köpt energi över året..
6380w anläggningen finns på: http://pvoutput.org/list.jsp?id=32583&sid=29887 |
Vi ligger enbart ca:200m från stationen och vi är inte så jättemånga i detta område som matas från denna station....
2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413 |
Det borde nog inte spela så stor roll hur många som är anslutna till samma transformatorstation.
En transformator är (förutom små förluster) helt symmetrisk med avseende på in- och utgående energi. Även om man är helt ensam på en trafo, så när man matar in energi på en fas med 230V spänning så transformeras denna energi upp till en högre spänning (exempelvis 10 kV)som sedan matas vidare till en annan transformatorstation där den transformeras ned till 230V igen. Energin kommer då användas av någon ansluten till den andra transformatorstationen. Däremot spelar resistansen på ledningarna roll fram till den som förbrukar energin. |
Sant så sant.
Jag tänkte jag skulle mäta nätet utan inverter inkopplad få se vilken spänning vi har i området....