Varje optimizer kan som högst ge 60V och mest 15A.
Växelriktaren behöver 750V och lite till för att starta.
De optimizers ligger i en ström slinga dvs de måste alla leverera samma ström men olika spänning. Bara summa spänningen blir 750V.
Beroende på hur instrålningen varierar så ändras strömmen och de olika spänningarna över varje optimizer.
Det betyder att minst 14 måste vara igång om man har 300W optimizers men olika optimizers har olika max spänning. Därför bör man inte heller blanda olika typer.
På samma sätt kan man inte GA mer än 11KWp i en slinga. 15A x 750V.
Skickat från min Sony Xperia™-smartphone
---- TommyE [via Solcellforum] skrev ----
Om jag inte minns fel så måste minst 18 paneler vara i drift för att komma igång. Men är osäker.