Mina paneler är helt snötäckta, ca 2-3cm snö.
När det har ljusnat på morgonen vid ca 9 tiden är det full spänning in till invertern men ingen amp. Sedan någon gång vid 11 tiden så börjar det produceras iof väldigt lite. Jag gick upp och sopade rent 4-5 paneler, men det blev ingen skillnad. Hur är det hos er när panelerna är snötäckta?
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp SMA STP12000-10. Uppladdning med Felix http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325 |
This post was updated on .
Jag ser att din anl. startat direkt på 48 W.
Båda mina SMA invertrar hade fel inställt värde för max frekvenser. Inställt värde var 50,05 Hz får (bör) var 51,0 Hz. Problemet visade sig på morgnarna så tydligen är frekvensen som högst då. Försök kolla upp vilket värde din inverter har för max frekvensen. Om du kollar pvoutput.org för min anl. Så kan du se på kurvan när jag tog bort snön strax efter lunch i dag, hade klar sol hela förmiddagen. Fick inloggningsuppgifter av leverantör så jag fixade det själv. Om du kollar under mitt projekt så har jag beskrivit problemet lite där. Nu är ju frågan hur många SMA invertrar har felaktiga värde för max frekvensen. Båda mina invertrar levererades med ett års mellanrum.
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2 vaccumrör 750 tank och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil Solceller nu mera på 9,47kWp |
Hej
Har 2-3dm snö på panelerna, men känns inte så lönt att ta bort när det ändå ger så lite, knappt nåt, börjar ge lite för mig runt Mars/April. Jag har ställt min SMA enligt ÅF instruktion, och det borde väl vara rätt?
Bor i nyproducerat hus med låg förbrukning, (7200kwh) har 2205w med 9st microinverters på garagets södertak, viss skuggning av huset, driftsatte den 2/6-2014, 6380w i Öst/Väst läge till en SMA 4000, hoppas hamna nära husets totala köpt energi över året..
6380w anläggningen finns på: http://pvoutput.org/list.jsp?id=32583&sid=29887 |
För att läsa inställda värden måste man använda en PC med blåtand och "Sunny Explorer" och en "grid guard cod", coden är 10 tecken.
Är egentligen bara för installatörer.
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2 vaccumrör 750 tank och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil Solceller nu mera på 9,47kWp |
In reply to this post by DrivMedEl
Har tittat på ditt projekt men inte hittat något.
Kollade min anläggnings startnivåer och de varierar från 12w till långt över 100w. Tror inte att jag har något problem med det. Är mest förvånad över att man får något överhuvudtaget när allt är snötäckt. Re. Norrlandssol Nej det är ingen mening att anstränga sig nu, bättre vänta in bättre väder.
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp SMA STP12000-10. Uppladdning med Felix http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325 |
Ursäkta! Det ligger på drift och underhåll i mitt projekt sidan 1 i slutet, upptäckte problemet då spänningen varit tillräcklig hög under längre tid några förmiddagar utan att invertern gick igång.
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2 vaccumrör 750 tank och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil Solceller nu mera på 9,47kWp |
In reply to this post by callec
Konstigt att den inte alltid startar från MIN, min SMA kickar så gott som alltid igång på 12-24W
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9 8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp 12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp Fronius symo 6kW Batterilagring: 6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet. På jobbet 920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27 https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5 24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW |
Kostal Piko:n startar bara det finns någon enstaka Watt effekt tillgänglig:
|
In reply to this post by callec
Det har legat 4 - 5 cm snö på panelerna. Sol igår , 1 - 2 timmar , samt lite idag , gjorde att nästan all snö gled ner och lade sig i en liten sträng framför huset. Nu är det fritt fram för panelerna att börja jobba - bara solen tittar fram. Lutningen 27 gr ( mot calles 33 ) är väl helt ok för att snön skall glida ner efter lite solsken.
33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2
Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18
54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2
Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27
|
In reply to this post by DrivMedEl
Är det nätbolaget som har den tiosiffriga koden?
Jag har hittat ett ställe där det står Hz 50,05, är det där det ska ändras?
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp SMA STP12000-10. Uppladdning med Felix http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325 |
Det är SMA som lämnar ut koden till "godkända servis personal" man kan äventyra funktioner om man lyckas ändra andra parametrar.
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2 vaccumrör 750 tank och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil Solceller nu mera på 9,47kWp |
Hur skrev du till sma för att få koden?
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp SMA STP12000-10. Uppladdning med Felix http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325 |
In reply to this post by callec
Det borde vara leverantören av växelriktaren som ställer om parametrarna så de stämmer överens med svenska regler.
Den som är återförsäljare av växelriktare ska kunna få tillgång till att ställa om parametrar i växelriktaren. Enligt SS-EN 50438 TK 8 är tillåtet frekvensintervall 47 till 51 Hz. Se exempelvis här, överfrekvens respektive underfrekvens: https://www.eon.se/upload/dokument/Eln%C3%A4t/mikroproduktion/tekniska%20villkor%20eln%C3%A4t.pdf |
In reply to this post by Lunken
Jag har läst mig fram på smas sidor att man skickar in enligt vad Lunken länkade.
Frågan är vad skillnaden för mig blir om jag ändrar, har det någon stor betydelse? Eller kan jag låta det vara som det är?
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp SMA STP12000-10. Uppladdning med Felix http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325 |
I dagsläget skulle du få lite mer energi tidigt på morgonen, även om det troligen är ganska små mängder.
Men elnätet ändras över tiden och både förbrukare och producenter tillkommer och försvinner. Det skulle kunna bli så att nätet i framtiden ligger på en högre frekvens en större del av tiden och då kan det vara betydligt mer energi det handlar om för din del. Och eftersom elnätsbolaget håller sig inom sina fastställda gränser så kommer de inte att anse sig tvingade att göra någon förändring så länge de håller sig inom sina frekensramar. |
Hej
Förstår inte riktigt problemet? När jag startade upp min SMA, så ställde jag det 3 rattarna efter de som ÅF sa, med rätt frekvens mm för just Sverige, har ni gjort annorlunda? För mig funkar det som det skall, tror jag, snö på panelerna och ändå effekt idag, gled ned lite på em så ökade lite..
Bor i nyproducerat hus med låg förbrukning, (7200kwh) har 2205w med 9st microinverters på garagets södertak, viss skuggning av huset, driftsatte den 2/6-2014, 6380w i Öst/Väst läge till en SMA 4000, hoppas hamna nära husets totala köpt energi över året..
6380w anläggningen finns på: http://pvoutput.org/list.jsp?id=32583&sid=29887 |
Då det gäller max och min frekvensen för att tillåta inkoppling på nätet är det nog inte något som är landsunikt då den nominella frekvensen är 50 Hz.
Att SMA levererat med inställningen max 50,05 Hz är nog ett misstag.
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2 vaccumrör 750 tank och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil Solceller nu mera på 9,47kWp |
Styrs annars frekvensen efter de 3 "rattarna" som sitter bakom kåpan?
Bor i nyproducerat hus med låg förbrukning, (7200kwh) har 2205w med 9st microinverters på garagets södertak, viss skuggning av huset, driftsatte den 2/6-2014, 6380w i Öst/Väst läge till en SMA 4000, hoppas hamna nära husets totala köpt energi över året..
6380w anläggningen finns på: http://pvoutput.org/list.jsp?id=32583&sid=29887 |
Nej, för att ändra frekvenserna måste man in med kod i Sunny Explorer. Rattarna bestämmer nätstandard, språk och bluetooth på.
Angående nätstandard EN 50438 så ändrades den för något år sedan i sverige och nu tillåts bla lite högre överspänning om jag inte missminner mig. Så med en lite äldre riktare finns det risk att man har de gamla värdena.
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9 8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp 12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp Fronius symo 6kW Batterilagring: 6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet. På jobbet 920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27 https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5 24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW |