Åskrisken tror jag generellt är liten. Det är större risk för inducerade spänningar från åsknedslag i träd/natur i närområdet. Vi kanske pratar med en radie på kanske 0-800m? Om man jordar sin anläggning så ökar risken att få in dessa inducerade spänningar i systemet.
Har själv inte jordat..... I dagsläget är jag mer rädd för den inducerade spänningarna än annat. Det är krafter som är svåra att tygla. Kommer nog att märka upp central, inverter med varningtext att anläggningen ej är skyddsjordad. När elavd. På SJ arbetar med elarbeten vid spåren så jordar man (kortsluter) elen. Det är kanske så man skall göra vid arbeten i systemet/taket??
2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413 |
Hej
Jobbar med högspänning, och varit på Banverket för många år sedan, ja så funkar det, frånskilj/ blockera, spänningsprova, jorda/kortslut. Solcellsanläggning behöver ej så mycket felsökning eller underhåll på taket, blir det fel så är det nog störst sannolikhet på marknivå, om man har central växelriktare, och fördelen är att när man bryter spänningen så matar den ej ut, men DC spänningen på taket blir man aldrig av med, och samma problem när man ska koppla in anläggningen, så det görs i rätt ordning, och helst kvällsjobb. /A
Bor i nyproducerat hus med låg förbrukning, (7200kwh) har 2205w med 9st microinverters på garagets södertak, viss skuggning av huset, driftsatte den 2/6-2014, 6380w i Öst/Väst läge till en SMA 4000, hoppas hamna nära husets totala köpt energi över året..
6380w anläggningen finns på: http://pvoutput.org/list.jsp?id=32583&sid=29887 |
Ja så tänker jag oxå.
Har redan printat ut varningstext för uppsättning vid inverter och central
2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413 |
Då bestämmer vi det..!! Lämnar jordledaren på taket, om man vill i framtiden jorda..
Gla'påsk på er.. /A
Bor i nyproducerat hus med låg förbrukning, (7200kwh) har 2205w med 9st microinverters på garagets södertak, viss skuggning av huset, driftsatte den 2/6-2014, 6380w i Öst/Väst läge till en SMA 4000, hoppas hamna nära husets totala köpt energi över året..
6380w anläggningen finns på: http://pvoutput.org/list.jsp?id=32583&sid=29887 |
Så får det bli. Min jordledare ligger i förrådet.
2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413 |
In reply to this post by vickersol
Jag delade en pilsner med en dom konstruerade åskskydd för Ericssons mobilmast utrustning. Vi kom fram till att det bästa vore att inte jorda ramverket men åskskydda DC-kablarna. Vi vill inte få in många kV på ledningarna inomhus. Det har slagit ner i skogen 200m bort och det bort gamla genererat 10000A i marken och flera kV i en 80m2 solanläggning. Det vill jag inte få in i huset. Att jorda aluminiumet på taket och leda in det i huset och koppla in det på husets jord är väl nästa att söka efter problem. Håll högspänningen utanför taket och väggarna. Har beskrivit min anläggning i en annan tråd. Skickat från min Sony Xperia™-smartphone ---- jansimon [via Solcellforum] skrev ---- Åskrisken tror jag generellt är liten. Det är större risk för inducerade spänningar från åsknedslag i träd/natur i närområdet. Vi kanske pratar med en radie på kanske 0-800m? Om man jordar sin anläggning så ökar risken att få in dessa inducerade spänningar i systemet. Har själv inte jordat..... I dagsläget är jag mer rädd för den inducerade spänningarna än annat. Det är krafter som är svåra att tygla. Kommer nog att märka upp central, inverter med varningtext att anläggningen ej är skyddsjordad. När elavd. På SJ arbetar med elarbeten vid spåren så jordar man (kortsluter) elen. Det är kanske så man skall göra vid arbeten i systemet/taket??
2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20
Om du svarar på detta e-postmeddelande kommer ditt meddelande att läggas till i diskussionen nedan:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Potentialutjamning-av-skenor-i-alla-eller-bara-i-en-punkt-tp5001688p5003625.html
To start a new topic under Frågor och svar, email [hidden email]
To unsubscribe from Solcellforum, click here. NAML |
Låter mycket sunt resonemang. Ja kloka tankar ni hade över pilsnern :)
Får nog beställa hem åskskydd för DC-sidan, för mig rimligt resonemang. Dock har vi personskaderisk om det skulle uppstå fel på kablage eller liknande i en anläggning vid kontakt till själva ramverket och skensystemet/taket och arbete på samma tak. Det kommer man inte ifrån, så en ytterligare varningstext som talar om att anäggningen inte är skydsjordad är ju på sin plats. Det kanske inte är "jag" som komemr äga anläggningen hela dess livslängd?
2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413 |
Ni med åskskydd på dc sidan, har ni jordningen att komma in i huset till potentialutjämningsskenan eller har ni skild jordning utomhus?
|