Hur bör man egentligen tänka när det gäller kabeldragning vid montering av panelerna?
Jag kommer montera panelerna enligt bild men är inte helt med på hur kabeln bör dras. https://s11.postimg.org/7xlqb8qb3/panel.png Det röda är där kablarna är tänka att gå genom taket och ner i huset till invertern. Antingen gör man så att hela blir en stor spole( risk för åskinduktion) eller så drar man + och minuskabel brevid varandra för att inte få en stor spole. Finns det några rekommendationer ang detta? |
Efter lite funderande så måste detta bli den bästa lösningen
https://s13.postimg.org/l3ow70077/panel.png Då blir den översta raden med solpaneler monterade upp och ner. "Spolen" blir minimal samtidigt som extra kabel undviks |
This post was updated on .
Över det du frågar finns en del på info på internet, bl.a. se sidan 9 och sidan 10 i solcellskrift,
finns att ladda ner på: http://www.rofoto.se/solceller--solpaneler/bruksanvisn--nerladdning-c-675-1.aspx Kanske finns annat matnyttigt i den texten för dig, om du just har börjat intressera dig för solceller. Men du kan nog hitta info på andra hemsidor också. Angående att vända solcellsmodulen upp och ner, alltså med anslutningsboxen neråt, går i alla fall bra för de Heckert NeMo 60P moduler vi har, och bekanten har på taken. Jag skulle tro att det går bra för de flesta fabrikaten, pga anslutningsboxen på modulen måste ha hög täthet, dvs hög IP-klass. Men bäst är att fråga tillverkaren. Dina skisser, är på tok för små, och går ej att se något alls på. |
Så här föreslår schletter att man ska gör i sin montageanvisning.
Angående att montera panelerna "uppochner" så får man kolla så att inte paneltillverkaren har några invändningar mot detta, så att inte tätheten av ex kopplingsboxen påverkas. Alltid bra att tänka igenom samtliga moment och design noggrant innan då anläggningen troligen kommer att sitta uppe i minst 25-30 år.
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9 8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp 12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp Fronius symo 6kW Batterilagring: 6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet. På jobbet 920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27 https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5 24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW |
In reply to this post by Alex
tack för tipsen
Mer info om själva anläggningen kommer senare i Projekt forumet och då kanske under registrerad användare så man kan lägg in bilderna direkt. |
In reply to this post by magneten
Jag kommer koppla som i "Better", men jag kommer ha varje rad på en egen sträng med 11 paneler i varje.
Blir då som så här: Röda linjer kommer inte kopplas. (vad betyder WR i bilden?)
6,0kWp: 8st JA-Solar 290W + 13st JA-Solar 285W. Fronius Symo 5.0-3-M + Smart Meter 63A-3, montage system Renusol Metasol+.
Taklutning 45°. Azimut 190° Ort Kiruna. Produktionsdata: PVOutput |
Varför bara 11 paneler i varje sträng? Torde vara bättre med en sträng med 22 st om de sitter på samma takfall.
WR står nog för tyska "wekselrikter" typ.
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9 8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp 12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp Fronius symo 6kW Batterilagring: 6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet. På jobbet 920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27 https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5 24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW |
Jag har en 5kW växelriktare, 22 paneler a 275W blir ca 6kW, så då får dom åka på varsin sträng :) Dessutom har jag skugga som går nerifrån och upp vår och höst, tänker att jag får ut lite mer ur övre raden om den ligger på en egen sträng.
6,0kWp: 8st JA-Solar 290W + 13st JA-Solar 285W. Fronius Symo 5.0-3-M + Smart Meter 63A-3, montage system Renusol Metasol+.
Taklutning 45°. Azimut 190° Ort Kiruna. Produktionsdata: PVOutput |
Hej,
Intressant tråd och bra sammanfattande info. Den lösning som schletter förespråkar är ju smart så till vida att "spol-arean" går att få nära nog noll. Fast för att det ska bli riktigt snyggt måste ju då "returkabeln" i princip klammras ihop med panelens kabel. Dvs ca 2 meter solarkabel åtgår per panel. Dessutom försvåras ju kabeldragningen och monteringen något jämfört med alternativ där endast panelernas kabel används. En fundering jag har är ifall dragningen egentligen har så stor betydelse. Kommer inte ledarna i panelen (busbars osv) att agera spole redan? Då kanske kabeldragningen är försumbar? En annan fundering jag har är ifall det går att använda en "negativ spolarea" för att motverka den EMF som uppkommer. Dvs ha en netto-area om 0. Ett alternativ kanske då kan vara att dra solarkabeln enligt mönstret i figuren? |
This post was updated on .
Det du säger med "negativ spolarea", är nog inte så dumt.
Alltså det borde gå att kompensera en oavsiktligt bildad spole med en avsiktlig motspole, som inducerar lika mycket spänning, men motsatt spänning och kompenserar bort en inducerad spänning. Men för en sådan motspole åtgår solarkabel. Kanske bättre att redan från början lägga solarkabeln så man bildar endast liten omfamnad area. Men sådan motspolar behöver man inte göra precis mellan varje solcellspanel, utan kan man väl i så fall göra i slutet av strängen. Då göra en enda motspole. |