Hur brukar ni erfarna göra när åskan går?
Bryter ni AC strömen från inverter? Bryter ni DC-matningen från panelerna? Gör ingenting? Har anläggnignen flytande utan jordning.
2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413 |
När jag varit hemma så har jag brutit ac och dc. Jordningen ansluten. Råkade ta i växelriktaren en gång när det åskade rejält och fick mig en kyss via höljet...slog troligen ner någonstans i närheten.. vet dock inte vad som är bäst och rätt angående att jorda skenor och ramar.
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9 8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp 12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp Fronius symo 6kW Batterilagring: 6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet. På jobbet 920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27 https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5 24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW |
Ja det är väl så jag tänkt mig, att OM man är hemma bryter man åt båda hållen.
I min ringa kunskap så håller jag på att inte jorda systemet. Med erfarenhet av vad induktiva strömmar kan göra. Tiden får utvisa om jag behöver ändra strategi. Men samtidigt förstår jag och inser problematiken med arbetsskydd vid tillfälle man måste upp på taket. Satt upp varningsdekaler vid central och inverter som talar om att anläggningen ej är jordad.
2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413 |
Har även lagt till solcellerna i hemförsäkringen, premien ökade då med 27 kr/år..
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9 8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp 12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp Fronius symo 6kW Batterilagring: 6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet. På jobbet 920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27 https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5 24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW |
This post was updated on .
In reply to this post by jansimon
Jag bryter DC och AC (om jag är hemma). Jag har jordat strängarnas minuspol och montageprofilerna för att undvika PID. Jordspett vid växelriktaren.
Solskivan1: 42 x ZNShine ZXM5-96-250W, 10.5 kWp, Fronius IG Plus 100 V-3, Pac=8 kW, Helsingborg, 23° takvinkel, rakt söderläge
Driftsatt 2013-09-05 Fronius Solar.web PVOutput |
Ja är man hemma så väljer man ju att koppla fritt.
Det där med hemförsäkringen var bra! Skall göras. OK. Du Uffe valde att jorda. Räcker det med ett jordspett? Har pratat med "jordfolk" och dom hävdar att det krävs så mycket mer. Svårt att veta, å min kunskap av induktiva strömmar är av spännande art :) Men man måste göra ett val, så är det. Toppenbra!
2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413 |
In reply to this post by jansimon
Vilket bolag har du då? Skickat från min Sony Xperia™-smartphone ---- magneten [via Solcellforum] skrev ---- Har även lagt till solcellerna i hemförsäkringen, premien ökade då med 27 kr/år..
4,1kWp: 16 st REC 255PE poly, SMA Sunny boy 3600 tl-21, 10° taklutning, sydöst.
Om du svarar på detta e-postmeddelande kommer ditt meddelande att läggas till i diskussionen nedan:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Hur-gora-vid-ska-tp5004004p5004009.html
To start a new topic under Frågor och svar, email [hidden email]
To unsubscribe from Solcellforum, click here. NAML |
In reply to this post by jansimon
Hade oxå funderingar på jordspett eller dyl. Min elektriker kopplade dock in panelramarnas jord till befintlug jord i garaget...vilket han hävdade var mest riktigt av någon anledning. Är iofs lätt att koppla bort jorden om det nu skulkw vara mer lämpligt att haa det på något annat vis?
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9 8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp 12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp Fronius symo 6kW Batterilagring: 6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet. På jobbet 920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27 https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5 24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW |
Ur en aspekt är det rätt. Man vill undvika jordpotentialer.
Men risken finns att vid induktiva strömmar räcker inte jordkontakten/ytan till pga stora induktiva strömmar. Det är dubbelt detta. Om jag skulle välja jorda min anläggning skulle jag (jag säger inte att jag har rätt, det har jag för liten kunskap om) välja att löpa linan ut. Jordplåtar och jordlinor. Men till stora kostnader. Hört summor som upp till 30000kr.
2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413 |
Läste någonstans att även i Tyskland är det vanligt att inte jorda. Sedan om valet är pga kostnaden eller av ett aktivt val vet jag ej, men anar.....
Fysisk frånkoppling vid närvaro hemma blir det som gäller.
2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413 |
In reply to this post by jansimon
Jag korrigerade mitt inlägg. Då jag har en transformatorbaserad växelriktare har jag valt att jorda *strängarnas* minuspoler. Detta för att undvika PID.
Vad som krävs för åskskydd beror på faktorer som anläggningens läge/utsatthet och vilket skydd man vill uppnå (skydd mot direktnedslag, EMP/jordströmmar från avlägset nedslag eller transienter i nätet). Avgörande är självklart också hur mycket man är villig att investera i åskskydd (och det är inte billigt). Dock är alla åtgärder bra så länge dom inte görs på fel sätt. Mer om åska och åskskydd kan man läsa i t ex OBO Bettermanns Transient-/åskskydd-/ samt potentialutjämningssystem.
Solskivan1: 42 x ZNShine ZXM5-96-250W, 10.5 kWp, Fronius IG Plus 100 V-3, Pac=8 kW, Helsingborg, 23° takvinkel, rakt söderläge
Driftsatt 2013-09-05 Fronius Solar.web PVOutput |
Tack Uffe! Vilken källa av information!
Ok. Du har transformatorer. Förstår. Ja man blir lite nojjig ang. Åska, då det sådana enorma okontrollerade (för oss dödliga iaf) krafter.
2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413 |
In reply to this post by calle
Kände att det var viktigt att det stod med i försäkringsbrevet att jag hade just nätanslutna solceller för elproduktion (vanliga vattensolfångare brukar ingå) kan ju vara värt att kolla upp innan iaf.. och för 2 kr extra i månaden var det ett lätt val om man nu skulle skrota ex växelriktaren vid åska.
Jag har Dina Försäkringar
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9 8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp 12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp Fronius symo 6kW Batterilagring: 6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet. På jobbet 920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27 https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5 24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW |
Ja rör det sig om de små pengarna är det ju inget att snacka om. Har Länsförsäkringar så kollar vad dom säger.
Ja en inverter som haft kontakt med åska vill man ju gärna få ut på försäkringen :)
2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413 |
This post was updated on .
Jag har Länsförsäkringar Skåne och fick bekräftat i samband med installationen att Solcellsanläggningen ingår i Villaförsäkringen.
Solskivan1: 42 x ZNShine ZXM5-96-250W, 10.5 kWp, Fronius IG Plus 100 V-3, Pac=8 kW, Helsingborg, 23° takvinkel, rakt söderläge
Driftsatt 2013-09-05 Fronius Solar.web PVOutput |
In reply to this post by jansimon
Sevärt i sammanhanget.
https://www.youtube.com/watch?v=GEyP5dUCvdw Med trafo. https://www.youtube.com/watch?v=ysLuiJxKTB8 Utan trafo. |