Hej
Har som sagt en anläggning driftsatt september 2018. Nu när den börjar ge fullt har jag märkt att den ger inte mer än 11250W. Min anläggning 1st Solaredge SE15K 26st Solaredge P600 effektoptimerare 52st Astroenergy ASM6610-280WP Började googla naturligtvis, tack sollcellforum :) Har förstått att min anläggning går på 1st sträng. Läser man informationen om effektoptimerare så står den minimum 13st max 30st sålänge den totala effekten inte blir mer än 11250W. Mitt dilemma är nu att jag har 14560W som belastar 1 sträng Detta är naturligtvis inte bra och min projektör har börjat en dialog med Solaredge hur vi skall kunna lösa detta. Jag vill gärna ha eran kunskap som verkligen kan detta, hur skall jag gå vidare för att få en optimal anläggning? Skall jag göra 2st slingor med 13st i varje slinga? Kan anläggningen bli "segare" innan den börjar producera? Känns inte riktigt bra att lägga 2st slingor på minimum gränsen. Är det bättre att köra 2 högsta raderna, 34paneler med P600 till 1st sträng. Sen köra resterande med P300 till 1st sträng. Ett annat alternativ jag har är att sätta flera paneler på ladan jämte, tyvärr inte i samma vädersträck. men som sagt kom med förslag hur jag enkelt skall få min anläggning optimal. |
Du har alltså 52 st 280 Wp paneler och därmed installerad paneleffekt på 14,56 kWp.
Du har 26 st P600 och alla dessa i en seriekopplad sträng. När du tittar på databladet för P600 ser du att SolarEdge medger maximalt 11,25 kWp för en sträng med P600. Om du har haft en firma som installerat din anläggning varför beaktade de inte detta? Konfrontera din firma som monterat anläggningen med uppgifterna som står på databladet för P600 och för växelriktaren SE15k. De finns på SolarEdges hemsida. Din "projektör har börjat en dialog med SolarEdge". Det behövs väl ingen kontakt med SolarEdge för att fixa till det hela. Enligt din bild på taket där du har dina 52 st 280 Wp paneler finns plats för att montera fler. Det skulle nog jag ha gjort, just för att inte hamna precis på minimum antalet 13 st P600 för en sträng. Alltså, gör 2 strängar med seriekopplade P600. |
Hej Arne
Detta beror på att dum gör som dum säger :) Installationsföretaget har haft hjälp av en auktoriserad återförsäljare. Dessa 2 stora företag har gjort som deras instruktioner säger Dom håller på att rådfråga Solaredge hur detta kunnat gå till och bästa lösningen på detta. Mina funderingar var om det fanns några lösningar på detta så jag har ett alternativ när jag får svar på åtgärderna. Jag vill ha lite "kött" på benen inför kommande förhandlingar samt en hållbar lösning för mig som producent . Bilden ljuger lite jag har inte den ytan för flertalet av paneler, kanske 4 st totalt Jag har gjort denna själv för att laborera lite :) |
Enklast och bäst torde vara att göra 2 strängar samt komplettera med fler paneler på någon av de andra takytorna! Du kommer ändå med all sannolikhet ändå att vilja sätta upp mer paneler i framtiden för att producera egen el till elbilar osv. Att det EJ är ett tak i samma väderstreck spelar ju ingen roll med Solaredge:)
Till din 15kW riktare misstänker jag att du iaf kan ha 19kWp utan problem då du kommer att montera panelerna i olika väderstreck.
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9 8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp 12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp Fronius symo 6kW Batterilagring: 6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet. På jobbet 920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27 https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5 24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW |
Hej och tack för informatonen. Tanken är att fortsätta komplettera med flera paneler. Har dock ingen mera plats på samma tak. Frågan är hur det blir med startströmmar och dyligt om jag sätter paneler mot annat vädersträck. Är det någon som har informaton hur det skulle bli om jag har 12 paneler av dom befintliga sen ytterligare kanske 16 mot annat vädersträck. För att komma över dessa 13 st optimerare som är minimum per sträng. Den sön 28 apr. 2019 20:57magneten [via Solcellforum] <[hidden email]> skrev: Enklast och bäst torde vara att göra 2 strängar samt komplettera med fler paneler på någon av de andra takytorna! Du kommer ändå med all sannolikhet ändå att vilja sätta upp mer paneler i framtiden för att producera egen el till elbilar osv. Att det EJ är ett tak i samma väderstreck spelar ju ingen roll med Solaredge:) |