This post was updated on .
Den fasta kostnaden för vår el-abonnemang är till för att var och en skall stå för den kostnad som är kopplad till det total samtida effekt behovet i elnätet, detta effekt behov inträder bara under de kallaste perioderna december-februari månad.
För större abonnenter (effekt kunder) är det (om jag inte minns fel) de tre högsta timvärden (som är lika med medeleffekt behovet) som ligger till grund för deras fasta kostnad.
Nu när alla el-nätbolag använder timvärden privat kunder kunde de använda dessa värden för att beräkna abonnemangs kostnaden.
Att el-nätsägarna tar ut kostnader för högre säkring i samband med solel produktion är av ren girighet så länge som de inte behöver förstärka elnätet som de inte behöver för en normal villa.
Det är något vi solcell ägare får påtala på något sätt, men hur?
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2 vaccumrör 750 tank och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil Solceller nu mera på 9,47kWp |
Hej
Det är många frågor som saknar svar Försäljning av elcert. Mätning av elcert. Mätning för skattesubvention. Solcellstöd för privatpersoner, m.m. Detta bara några frågor Jag tycker att det borde startas en producentförening för solel. Om någon känner sig hågad så är jag gärna med och sponsrar de första åren.
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp SMA STP12000-10. Uppladdning med Felix http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325 |
This post was updated on .
In reply to this post by DrivMedEl
Hade ju varit superba men en verklighetsbaserad effektavgift hade förmodligen inneburit mindre pengar till nätbolaget då ingen längre kommer att betala för mer än de verkligen behöver..
Vi har en sån modell för fjärrvärmen i kommunen, effektavgiften baseras då på det dygnet med högst uttag det senaste året/24 timmar. Man skall dock inte säkra upp till 20A i onödan, finns ju en del som kör med enfas 4kw riktare problemfritt, troligen skulle det då fungera fint med en 12kw riktare tillsammans med 16A huvudsäkring. Och till en 12 kw riktare kan man ju utan vidare ansluta 15kw paneleffekt vilket borde täcka in de allra flesta villainstallationer.
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9 8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp 12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp Fronius symo 6kW Batterilagring: 6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet. På jobbet 920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27 https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5 24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW |
This post was updated on .
Ja med en sådan modell tvingar man fram att vi måste bli mera energi och effekt medveten som då kommer att gynna miljön och vår naturresurser.
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2 vaccumrör 750 tank och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil Solceller nu mera på 9,47kWp |
In reply to this post by DrivMedEl
För att höja motivationen med besparingar så borde man kunna göra som I tex tyskland. Fastkostnad per år 200kr oavsätt säkring dock så kostar bytet mycket till större säkring. Sedan en rörlig avgift på 50öre/kwh. Samma intäkt men incitement att minska behovet. Avgiften skall förstås justeras vid behov. 2 mars 2015, DrivMedEl [via Solcellforum] <[hidden email]> skrev:
|
Free forum by Nabble | Edit this page |