Med en nätansluten inverter är det ju bra och trevligt... ända tills nätströmmen går. Då har man ingen nytta av sina solceller, inte ens för att dra runt cirkulationspumpen till värmen eftersom invertern slår av av säkerhetsskäl.
Finns det någon standard-lösning för att koppla om till ett off-grid-system? steg 1) Koppla bort inkommande nätet alt 2.1) starta invertern i "off-grid-läge" om det går. alt 2.2) Koppla om en del av panelerna till en separat liten inverter som drar en cirkulationspump och kyl/frys.. |
En inverter får inte spänningssätta ett nät när strömmen försvinner.
Tänk om en elektriker stänger av elen och tror att det är spänningslöst så fortsätter invertern att mata ut el!!! Aj...
Eller om det är en överlast/kortis och säkringen går! Invertern fortsätter och mata ström, och det blir en lite brasa... Aj...
Nej den enda lösningen som jag ser det är att bygga ett parallellt backup elnät. Man har sina solceller som vanligt och låter de mata ut On-Grid. Parallellt så har man en Solcellsregulator som tex laddar en liten batteribank. Denna batteribank laddas också via en vanligt nätaggregat ifrån 220V. På detta batteri så har man en större inverter som skapar 220V på en Backup Fas. Denna Fas kan mata kyl/frys och div pumpar.
Då har man ett automatiskt system som vid strömavbrott laddas via solen annars via nätet och batteribankens storlek avgör hur lång backuptid man har.
Sök reda på nätet, engelsmannen som har en 3kw solanläggning på taket och 12KWh batteribank i vardagsrummet!
På www.24volt.eu så säljer de en automatisk omkopplare mellan två 220V system. Den kan man använda om man göra något som liknar det du vill ha men tyvärr så tar det minst 1sekund innan den växlar mellan de två näten. Dvs all avancerad elektronik kommer att boota om. Men det lösningen fungerar ialla fall för tex en kyl/frys eller pump. On 7 sep 2012 14:45 "vickersol [via Solcellforum]" [hidden email] wrote: Med en nätansluten inverter är det ju bra och trevligt... ända tills nätströmmen går. Då har man ingen nytta av sina solceller, inte ens för att dra runt cirkulationspumpen till värmen eftersom invertern slår av av säkerhetsskäl. |
Administrator
|
In reply to this post by vickersol
Jag har inte sett någon färdig lösning för detta. Säkerheten är som sagt ett problem. Ditt alt 2.2 är nog en enkel lösning om du bara ser till att belastningarna separeras från nätet innan de kopplas till off-grid växelriktaren.
|
Har löst problemet genom att använda en standard UPS 600VA, denna försörjer då värmens cirkulations pumpar och solfångaranläggnings reglerutrustning. Denna lösning kollidera inte med några av eldsäkerhetsverkets normer.
UPS-n hittade jag i elektronikskroten på jobbet enda felet var att blybatterierna som var slut och monterades ur. Batterierna var på 2X12V 10Ah. Har anslutet ett yttre batteripaket på ca. 2kWh 24V. Batteripacken är ett antal serie och parallell kopplade 15Ah 12V batterier. Dessa batterier kan laddas från solceller med en lämplig laddare, har inte kommit så långt ännu. Batterier var begagnade, kapacitets testades innan montage. Nackdelar är att UPS-n inte har någon högre verkningsgrad när den går på batteri drift. (Detta har endast hänt en gång på tre års drift vad jag känner till). Provkörde under en hel dag med pumpar i drift och inget problem den inbyggda fläkten startade givetvis. I vilolägen (nätspänningen finns) använder den ca. 30W. 260kWh/år, detta är inte riktigt bra. Det går säkert att hitta bättre UPS-er. Bild på UPS stående ovanpå garderoben. Bild på batteribank placerad i garderobens sockel.
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2 vaccumrör 750 tank och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil Solceller nu mera på 9,47kWp |
Tackar, UPS kanske är bästa lösningen. Tyvärr lyser ju inte alltid solen. Men man kan fundera på om inte detta är samma sak _principiellt_ som att driva delar/hela husets elnät med solcellerna (med fysiskt bruten kontakt med yttre nätet). Om elektrikern ska byta byta pumpen (eller annat UPSen förser) måste han slå av UPSen först. |
Jo men en UPS kan inte leverera ut el mot elnätet (alltså på matnings sidan för UPS-n), det är i detta säkerheten ligger.
Så blev det mycket enkel installation, begagnade UPS-er går att hitta på tex. blocket.
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2 vaccumrör 750 tank och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil Solceller nu mera på 9,47kWp |
In reply to this post by vickersol
Hej om du ska använda din anläggning som du pratar om så skulle jag tro att du behöver en reservkraftsomkopplare och eget jordtag! Det blir en reservkraftsannlägning. Dock vet jag inte hur det funkar har läst att de flesta invertrarna känner av att det finns spänning från nätet annars kopplas de ur. Der kanske att lösa vet ej!
Mvh Johan |
Free forum by Nabble | Edit this page |