Re: Solaredge system där skugga påverkar andra paneler i samma sträng

Posted by joka on
URL: http://solcellforum.207.s1.nabble.com/Solaredge-system-dar-skugga-p-verkar-andra-paneler-i-samma-strang-tp5019283p5019290.html

Ja, jag skall kräva flashlista av cellsolar. Behöver man som du säger i ett eventuellt framtida garantiärende om cellsolar skulle upphöra.

men jag kunde inte låta bli att försöka se vad det är för optimerare jag har på de mindre panelerna och det är inte P505! testade min "inspektionskamera" men fick tyvärr inte perfekt bild. Men det ser ut att stå  500W/8-60V/15A
dvs jag skulle gissa att det är en S500 och inte en P505

Ser i Solaredge rekommendationer att man helst inte skall blanda optimerare i en sträng, men att det går och det är bara vissa som är kompatibla med varandra.
Det står bland annat:
"Installing different series and models of power optimizers in the same installation is allowed as long as they are installed in separate PV strings. However, power optimizers that are
inter-compatible may be installed in the same PV string."

S500 verkar inte vara kompatibel med P505 men det finns en S500B som skall vara kompatibel med P505. Man får hoppas att jag har B-versionen. Dock kan P505 ge ut 80V medan S500 bara kan ge 60V så det kanske har med detta att göra.

Jag har hittat följande sida som verkar prata om ett exakt liknande problem och som de skriver beror på "voltage blocking" (ganska långt ner på sidan)
https://www.mcelectrical.com.au/solaredge-inverter-optimiser-review/


Men i exemplet ovan är det inte att de blandar optimerare utan att de har för låg högsta spänning.