Re: Solaredge system där skugga påverkar andra paneler i samma sträng

Posted by Arne on
URL: http://solcellforum.207.s1.nabble.com/Solaredge-system-dar-skugga-p-verkar-andra-paneler-i-samma-strang-tp5019283p5019286.html

Hej och välkommen till forumet!

Du tog din anläggning idrift i jan 2022, alltså har du driftsdata för feb, mars och april nu.
Hur är varje månad där verkligt producerade kWh jämfört med de beräknade förväntade kWh?
Du har troligen fått av solcellsfirman beräkning av förväntad produktion, kWh, per månad och per år.
Gör anläggningen varje månad vad den ska?  

SolarEdge med sina effektoptimerare på varje panel, gör så att varje effektoptimerare tar ut från panelen effekten som motsvarar ljuset som faller på just den panelen.
Dvs om en panel skuggas i en lång seriekopplad sträng av effektoptimerare, då drar inte den dåliga panelen ner strängströmmen.

Du säger du har inget nämnvärt som skuggar. Varför har du då valt ett SolarEdgesystem?
Om du nu väljer ett SolarEdgesystem varför då en SE12.5k på 12,5 kW, när en SE17k på 17 kW kostar mindre, ca 4000 kr mindre och kan byggas ut till hela 22,95 kWp paneler.

Med dina paneler som är i två olika väderstreck, skulle det ha gått väldigt bra med en vanlig växelriktare(alltså utan effektoptimerare) t.ex. SMA eller Fronius. Men då ska du ha alla paneler likadana dvs samma Wp-styrka för ett och samma väderstreck. Varför har du olika WP-styrka på panelerna, det är litet udda, och brukar man inte ha, i alla fall inte på en nyinstallation?

Du har alltså, sammanställt(som det är idag):

sträng 1: 10 st 525 Wp(sydväst) +  5 st 525 Wp(sydost) + 1 st 395 Wp(sydost)
strängeffekt: 8,27 kWp

sträng 2: 3 st 395 Wp(sydost) + 13 st 525 Wp(sydväst)
strängeffekt: 6,83 kWp(korrektur ska vara 8,0 kWp)

En SolarEdge effektoptimerare P505 får ha max 505 W kopplad till sig.
Se databladet. Men SolarEdge accepterar effekttolerans +5% dvs max 530 W.
Det är på håret det går med en 525 Wp panel.
P505 ger max. utspänning 80 V jämfört 60 V för P401 som ger 60 V.
Det gör att minsta antal P505 i en sträng är 14 st, medan P401 minimum 16 st.

Det får vara max 11,25 kWp paneler i en sträng, men SolarEdge godkänner upp till 13,5 kWp paneler vid 400 V 3-fasnät, men effektskillnaden på de båda strängarna ska vara högst 2000 W.
Står också i databladet.

Du uppfyller kravet med min. 14 st paneler i serie för varje sträng, du har nämligen 16 st.
Du har heller inte för mycket paneleffekt i varje sträng, alltså också OK.

Din nedersta bild där precis samma paneler(525 Wp) och som har samma väderstreck och samma lutning, och belyses samma, ger så stor skillnad som 40 W och 230 W, är inte rätt. Visserligen är panelerna inte på samma sträng, men ändå. Det är kanske tidig morgon eller sen kväll?

Vad ger dina paneler en molntäckt dag i effekt? Då ska de ge samma ögonblickliga effekt(W) oberoende vilket väderstreck de är i och oberoende på deras lutning. Det är en bra check. Du får klart räkna om pga dina paneler är ju inte samma Wp, du har ju 525 Wp och 395 Wp i anläggningen.

Vad var det för fel som besiktningsmannen hittade och som solcellsfirman rättade till?

Är du säkert på att du har SolarEdge effektoptimerare P505? och inte blandat med P401 eller annan typ?
Så det inte är sådant som spökar. Du har nog i dokumentationen från solcellsfirman, en lista över alla effektoptimerare med dess serienummer och vad det är för någon, om P505 eller annan typ.
Det går inte att blanda alla olika effektoptimerare i en och samma sträng.



Om du i SolarEdgeportalen klickar på logisk layout(eller fysisk layout) så ser du alla effektoptimerarna, se bild nedan.Lägger man musmarkören på en, visas dess serienummer.  Men vilken typ, visas inte, om P505 eller P401 eller annan.  Vi har i vår anläggning SolarEdge effektoptimerare P300 och P401.


När du granskar flashlistan över alla dina paneler, stämmer angiven effekt med vad du betalat för?
Flashlistan ingår i dokumentationen du fick av solcellsfirman.