Login  Registrera

Re: Planerar en anläggning på garagetaket

Posted by Arne on Mar 26, 2020; 12:35pm
URL: http://solcellforum.207.s1.nabble.com/Planerar-en-anlaggning-p-garagetaket-tp5018054p5018057.html

Jag antar att inte många tänker på att aluminium har stor värmeutvidgning jämfört stål, och kanske därför av okunskap missar att göra värmeutvidgningsavstånd efter visst antal paneler i rad. Men ett plåttak med simulerade takpannor är nog litet flexibelt och kanske skulle det gå lika bra att avstå från sådant värmeutvidgningsmellanrum. Men det var inget krångligt eller väldigt kostsamt att göra.

Det finns inga säkringar i El-huvudcentralen för den ca 7 meter långa 5x6mm2 kabeln som går till undercentralen i garaget. Men givetvis sitter det mätarsäkringar på mätartavlan. Istället är säkringar(automatsäkringar) för förbrukare till undercentralen placerade i undercentralen. Detta kan din elektriker svara på.

Växelriktaren är på 12,5 kW och kan max ge ut 12,5 kW AC, dvs 18 A på varje fas. Förlagd på vägg med omgivningstemperaturen 30 oC får man ha ca 41 A belastning på en 5x6mm2 kabel. Förlagd inne i vägg då bara ca 29 A.

Med DC-brytare kan man bryta bort likströmmen om man vill göra service och inte riskera hälsan. Överspänningsskydd är ett skydd för elektroniken i växelriktaren. Det kan hända att växelriktartillverkaren och försäkringsbolaget avsäger sig ersättning för pajad växelriktare om man inte har överspänningsskydd, eftersom det är etablerad och väl känd teknik. Man har alltså då inte gjort vad som normalt görs och förväntas för att förhindra skada pga överspänningar.  Jag tror vissa elnätsbolag kräver att deras kunder har DC-brytare och AC-brytare på sin solcellsanläggning, men varierar nog mellan olika elnätsbolag.

Vad har ni för Ampère på mätarsäkringarna (Diazed) till fastigheten.

Det borde gå bra att leda 10,5 kW(ca 15,2 A) via 5x6mm2 AC-kabeln från ert garage till er huvudcentral och vidare ut på stora elnätet.