Re: Vindkraft 3kw 48V AC och diverse frågor

Posted by bjornhpersson on
URL: http://solcellforum.207.s1.nabble.com/Vindkraft-3kw-48V-AC-och-diverse-fr-gor-tp5017550p5017912.html

Tack för svar!

Ja, troligen kommer jag inte att kunna räkna med 2200W (3000W är den mekaniska effekten) så magkänslan är ju att 6mm2 borde vara tillräckligt. Man får ju också tänka på hela detta mini-projekt är hobby och test och förluster är OK.

Ska kika imorgon om jag kan hitta någon lämplig kabelsko hos elgrossisten som kan passa på likriktaren och i så fall kan man ju välja 10mm2 trots allt. Hänger väl lite på kabelpris mm också men jag tror inte det ska vara extrema skillnader. Mer en fråga om det går att hitta 2-ledare i detta format. Annars kanske köra med 4x4mm2 där 4+4 får vara minus och 4+4 får vara plus på dc.