Re: Jordning/Potentialutjämning
Posted by Arne on
URL: http://solcellforum.207.s1.nabble.com/Jordning-Potentialutjamning-tp5013445p5017803.html
Då är frågan: Har du redan ett separat och eget jordtag?
Ska man göra ett eget jordtag efter alla konstens regler och att det ska vara godkänt att få användas, är det ganska mycket jobb. Resistansen ska mätas så att jordning är god och ska väl då göra av ett krediterat företag.
Man kan givetvis fuska till ett eget jordtag med något spett man slår ner i marken eller stor plåt på viss djup och själv mäta resistansen. Och nöja sig med det.
Har du redan ett eget jordtag, då ansluter du din potentialutjämning/funktionsutjämningkabel från solcellspanelefältet till ditt eget jordtag. Det är det bästa.
Men de flesta har inget eget jordtag. Då gör man det som är näst bäst, nämligen ansluter till eget "tillfuskat" jordtag eller till husets PE-plint.
Men detta spörsmål måtte din elektriker ha kunskap om och veta hur det ska göras.