Re: Vilka växelriktare ca 12 kW, DC 1000V, godkänd för nät enl SS-EN 50438 +Tillägg SEK 8 finns?
Posted by Thomas on
URL: http://solcellforum.207.s1.nabble.com/Vilka-vaxelriktare-ca-12-kW-DC-1000V-godkand-for-nat-enl-SS-EN-50438-Tillagg-SEK-8-finns-tp5007806p5007853.html
Jobbar på ett nätbolag med just anslutningar av produktion och min erfarenhet säger att de flesta växelriktare uppfyller 50438 tk8. Dock har jag inte sätt intyg på detta utan det är baserat på ifyllda mikroblanketter som intygar att de uppfyller 50438 tk 8. För 2 år sedan var det ofta fel värde på det ena överspänningsskyddet men det löstes genom uppdatering av programvaran alt att man ändrade i inställningarna. Bara varit med om en växelriktare som inte uppfyllde tk8 och den var köpt i Holland och på den gick det varken att ändra eller uppdatera värdena.
Tyvärr arbetar olika nätbolag på olika sätt vilket gör det svårt för alla som vill ansluta då kraven på underlag varierar.
Att tänka på när det gäller solar edge, om inte jag minns fel är att deras värden för Pst och Plt dvs snabba och långsamma spänningsvariationer (flimmer) är högre än rekommendationerna i mikrohandboken från Svensk Energi. Hur ditt nätbolag ställer sig till detta bör du kontrollera.