Re: Vilka växelriktare ca 12 kW, DC 1000V, godkänd för nät enl SS-EN 50438 +Tillägg SEK 8 finns?

Posted by Nissi on
URL: http://solcellforum.207.s1.nabble.com/Vilka-vaxelriktare-ca-12-kW-DC-1000V-godkand-for-nat-enl-SS-EN-50438-Tillagg-SEK-8-finns-tp5007806p5007824.html

Den övergripande EU-standarden EN 50348, är bara en "EU-pappersstandard", med helt olika inställningar för olika länder. I Sverige gäller därför endast den "svenska varianten" SS EN 50438 (med tillägg SEK 8), i Tyskland DIN EN 50348, osv. Länderna har helt olika standardvärden för "grid protection parameters", dvs överfrekvens, underfrekvens, utlösningstider etc. Se gällande svenska gränsvärden i ovan länk på Solaredge intyg. Dessa värden är annorlunda än motsvarande tyska inställda värden. Vi i Sverige har (troligen av historiska skäl från gamla vattenkraftsgeneratorer) andra inställningsvärden i vårt elnät än övriga Europa, och inget annat EU-land lär ha samma nätinkopplingsvärden som vi i Sverige.

Det räcker alltså inte med ett godkännande  enligt EN 50438, det måste vara den SVENSKA versionen, SS EN 50438 med tillägg SEK 8, som en svensk växelriktare ska var godkänd för. Många tvister om Svensk Standard (SS) i mitt yrkesliv har lärt mig, att det är enklast att alltid från början underordna sig gällande regelverk enligt SS.

I annat fall är man rättslös för all framtid. Tyskland tvingade många nätägare med "udda växelriktare" byta ut sina växelriktare, när en ny tysk standard infördes för några år sedan, om jag minns rätt.