Re: Förläng solcellernas livslängd

Posted by Thord on
URL: http://solcellforum.207.s1.nabble.com/Forlang-solcellernas-livslangd-tp4881675p5001858.html

Förutsatt att du har en omriktare med transformator:  Det kan vara att det finns en isolationsövervakning i omriktaren. Då kan man prova jorda via ett lagom högomigt motstånd. Jag har Steca-grid 2000 omriktare och har jordat via 100 K-OHM motstånd. Har du isolationsövervakning så kanske du måste gå upp till 1000K-ohm eller mer. Tänk på att motsåndet bör tåla minst 1000V kortvarigt så det inte blir överslag i det.

Läckströmmen i mina panleler är ca 20 mikroampere, så det blir ca 2 volt över moståndet normalt. Vid fel så kan det bli hela strängspänningen på uppåt 400V och det måste motsåndet tåla kontinuerligt.

Rekommenderar dessutom att inte jorda utan motstånd. Ifall man gör det så blir plus ledningen från panelerna farlig. I mitt fall om man skulle komma åt plus ledaren och jord samtdigt så begränsas strömmen av motsåndet till 4 mA, vilket känns men inte är farligt. (Jordfelsbrytare bryter normalt mellan 10 och 30 mA).