Skall till en kund och koppla in jordfelsbrytare på deras elcentral som tydligen har solcellsanläggning installerad.
På "utgående sidan" av huvudbrytaren är 3 faser från konvertern installerade samt att på nollskenan ligger nollan från konverterna och jorden på jordskenan.
Re: inkopplingsschema solceller och jorfelsbrytare
Elnätsbolaget bestämmer vad som får kopplas till deras elnät och hur det ska kopplas.
De måste ha föreskrifter och schema hur en växelriktare för en solcellsanläggning ska kopplas till deras elnät.
Hör med elnätsbolaget.
Det låter litet som om växelriktaren skulle kunna vara oriktigt inkopplad.
Brukar inte en växelriktare kopplas in vid mätarskåpet(inkommande servis) och inte vid en elcentral för förbrukare?
Re: inkopplingsschema solceller och jorfelsbrytare
Detta är utfört av elnätsbolagets montörer/ue..jag är mest fundersam om över om jag lägger inkommande från convertern före jfb och sen lägger nollan från convertern direkt på nollskenan eller på inkommande nollningen på jfb..?
Den 15 aug. 2017 08:13 skrev "Arne [via Solcellforum]" <[hidden email]>:
Elnätsbolaget bestämmer vad som får kopplas till deras elnät och hur det ska kopplas.
De måste ha föreskrifter och schema hur en växelriktare för en solcellsanläggning ska kopplas till deras enät.
Hör med elnätsbolaget.
Det låter litet som om växelriktaren skulle kunna vara oriktigt inkopplad.
Brukar inte en växelriktare kopplas in vid mätarskåpet(inkommande servis) och inte i en elcentral för förbrukarna?
Om du svarar på detta e-postmeddelande kommer ditt meddelande att läggas till i diskussionen nedan: