Vill ha växelriktare etc i nära anslutning till mitt proppskåp inomhus. Panelerna ska dock sitta på ett garagetak ca 15 meter bort enkel väg. Tillkommer gör ca 12 meter för kopplingarna på taket. Totalt 42 meter kablage alltså. Vilka effektförlust kommer man ha i kabeln om man kör 4mm ?
Förstår att det är bättre att ha växelriktaren så nära panelerna som möjligt men det kommer bli trist att behöva knata ut till garaget för att kolla läget. |
Förlusterna i kabeln kan bli lägre om du använder DC-kabel mellan paneler och växelriktare
jämfört med att använda AC-kabeln på samma sträcka. Vilket alternativ som ger minst energiförluster beror på vilken spänning du använder från panelerna, och ju högre spänning desto lägre förluster. Har du exempelvis 900V från panelerna kommer effektförlusterna bli mindre än för motsvarande AC-kabel med 230/400 V spänning givet samma trärsnittsarea koppartråd. Effektförlusterna i en kabel är proportionell mot strömmen, så du vill ha så låg ström som möjligt, och det innebär en hög spänning. Max-strömmen genom en panel (dvs per sträng) brukar ligga runt 8 eller 9 A, så om strömmen på AC-sidan blir högre än så är det bättre att använda DC-kablarna. |
... proportionell mot strömmen i kvadrat ska det vara.
P=U*I U=R*I => P= R*I*I = R*I² P= R*I² Om en kabel har resistansen R kommer effekten i den bli R*I². |
In reply to this post by martenwitt
http://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp SMA STP12000-10. Uppladdning med Felix http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325 |
In reply to this post by nelos
Hmm, bra svar. Det bör iallafall inte bli större förluster än om jag lägger AC. Jag kommer ju börja med att bara sätta upp 6 st 250w poly dvs 1,5 kw. Så antar att det kommer ligga mellan 150-350 v mestadels, beroende på väder. Måste kolla vad jag kan få tag på för jordkabel.
|
Kör med 6 mm2 solkabel förlagd i rör... billig o bra o godkänd.
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9 8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp 12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp Fronius symo 6kW Batterilagring: 6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet. På jobbet 920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27 https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5 24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW |
In reply to this post by martenwitt
Dum fråga av en nybörjare:
Vad är det för spänning (i Volt) från panelerna till växelriktaren? Är alla paneler parallekopplade? Har de standardiserad utgångsspänning? Tack för upplysningen
21 st 260 W moduler
|
paneler i samma montageläge seriekopplas i en sträng på upp till 1000 V.
Utgångsspänningen för en 260w standardpanel ligger runt 35V, sen finns det paneler med betydligt högre utspänning oxå, beroende på hur många celler den aktuella panelen består av.
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9 8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp 12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp Fronius symo 6kW Batterilagring: 6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet. På jobbet 920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27 https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5 24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW |
Effektförlusten är samma i ac- eller dc-kablar, den är P= R*I²
Tänk på att kabelns resistans R är temperaturberoende. Den anges normalt för 20C men om den stiger pga varmgång till 70C så är förlusten i kabeln 20% högre. Jag jobbar dagligen med effektkabel både ac och dc så jag kan hjälpa till med beräkningar. Om man får välja kabel fritt så skulle jag välja: överdimensionerad area. Det koppret som man investerar i resulterar i lägre förluster samt bättre återförsäljningspris efter anläggningen är slut. Kopper förlorar inget i värde. vit yta för att förhindra soluppvärmning. När solen skiner som mest måste kabeln leda mest ström och samtidigt bli mest uppvärmd av solen. Dåligt för effektförluster och kabelns livslängd.
21 st 260 W moduler
|
Man kan lätt räkna ut att det är lönsamt att öka kabelarea på dc-sidan från 4 till 6 mm2. Merpriset gör sig betalt efter 1-2 år.
21 st 260 W moduler
|