Hej!
Eliq fungerar inte på en dubbelriktad energimätare då den inte kan skilja på in och ut. Vill du ha koll på förbrukningen behöver du en extra energimätare. Så här har jag gjort (har dock inte SMA utan Fronius men principiellt bör det inte skilja):
Förutom nätägarens dubbelriktade mätare har jag en
ABB OD4165 med både LED- och pulsutgång (finns även ett flertal andra som tipsats om på detta forumet). Pulsutgången går till ett sensorkort i växelriktaren som loggar elförbrukningen, vilken kan läsas av via Internet. Jag har även en Eliq (som backup) eftersom jag hade den tidigare. Dock inte Internetansluten.
Till dina SMA växelriktare borde du kunna använda en
Solar-Log 300. Till den kan du även ansluta en energimätare för förbrukning och läsa av data via web och mobilapp. Kanske billigare och smidigare? Någon som har erfarenhet av Solar-Log?
Solskivan1: 42 x ZNShine ZXM5-96-250W, 10.5 kWp, Fronius IG Plus 100 V-3, Pac=8 kW, Helsingborg, 23° takvinkel, rakt söderläge
Driftsatt 2013-09-05
Fronius Solar.web PVOutput