Uppgifter till Nätägare

classic Classic list List threaded Threaded
4 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Uppgifter till Nätägare

Johan F
Hej,
Ni som har en Fronius Symo, vilka värden har ni angett till nätbolaget när ni skickat in anmälan anslutning av mikroproduktion?
Jag söker effektfaktor, skydd mot oönskad ö-drift och flimmervärden (Pst och Plt)

effektfaktorn uppges på databladet "0-1 indikativ / kapacitiv", men det var inget värde som kontakten hos nätägaren godtog (?)

ödrift hittar jag inget om. nätägrarens gräns är 0.15s

flimmervärdena säger datablad från fronius är pst 0.29 och plt 0.28. nätägarens rek-värden är pst 0.35 och plt 0.25. eftersom 0.28 är mer än 0.25 så godtar han inte det....
Jag vet att de har godkänt fronius symo 20 tidigare, jag ska ha en symo 12,5. Undrar vilka värden de angett?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Uppgifter till Nätägare

TommyE
Hejsan.

Jag hade samma fråga till min leverantör och fick dessa två filer av dom.
Flicker_Fronius_Symo_4.pdf
SE_CER_Protection_limits_Setup_SE_Fronius_IG_Plus_25_V_-_150_V_EN.PDF

I Flicker filen på sidan 2 hittar du flimmer värden och EN standard.
Hoppas att du också hittar rätt värden i dessa :-)
6,0kWp: 8st JA-Solar 290W + 13st JA-Solar 285W. Fronius Symo 5.0-3-M + Smart Meter 63A-3, montage system Renusol Metasol+.
Taklutning 45°. Azimut 190° Ort Kiruna.
Produktionsdata: PVOutput
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Uppgifter till Nätägare

Johan F
Tack!
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Uppgifter till Nätägare

solis
This post was updated on .
För min Fronius Symo 15.0-3-M har jag använt följande:
Skyddsinställningar Fronius Symo 15.0-3-M

Till min hjälp har jag följande dokument:

1) Conformity EN 50438 incl attachment Fronius_Symo 10.0-3-M -20.0-3-M 

2) FLICKER INFORMATION FRONIUS SYMO 3.0 – 20.0

Inlägget har redigerats.