Temperatur växelriktare

magneten
Funderar på om temperaturen i växelriktaren påverkar verkningsgraden/livslängden något nämnvärt?

I min SMA 3600 tl-21 sitter det ingen kylfläkt från start, en varm sommardag med bra produktion brukar växelriktarens interna temp komma upp i runt 50°C, hur varma blir era växelriktare vid full drift och när startar de inbyggda kylfläktarna?

Kanske är det värt att montera in en liten kylfläkt? (ljudet är inget problem då den sitter i ett fristående garage)
http://files.sma.de/dl/15330/FANKIT01-IA-en-12.pdf
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Temperatur växelriktare

Norrlandssol.
I Juni gick aldrig kylfläkten igång, trodde ej det fanns nån, men nu i varma Juli, så betydligt värmare i förrådet där den sitter, brukar ha dörren öppen om man är hemma, men ändå solsida och varmt, så går fläkten nästan hela dagen, men går otroligt tyst..! Och visst är växelriktaren rätt så varm.

Konstigt att det ej sitter kylfläkt på den som är 400w mindre, skulle kanske inte skada med en liten datorfläkt under som får blåsa luft genom flänsarna, antingen får den gå på timer dagtid eller på termostat, enklast borde vara timer..
Bor i nyproducerat hus med låg förbrukning, (7200kwh) har 2205w med 9st microinverters på garagets södertak, viss skuggning av huset, driftsatte den 2/6-2014, 6380w i Öst/Väst läge till en SMA 4000, hoppas hamna nära husets totala köpt energi över året..

6380w anläggningen finns på: http://pvoutput.org/list.jsp?id=32583&sid=29887
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Temperatur växelriktare

jansimon
In reply to this post by magneten
Juni var jag och kände på min. Den sitter under tak men ute. Den var ljummen. Inga problem att lägga handen på övre kylfläns. Ja fläkten kör nu när det är varm luft ute. Å visst. Värme är väl förutom fukt (som är ett annat problem egentligen) utmattningsproblemet i elektronikvärlden.
2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox

http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Temperatur växelriktare

magneten
Min är aldrig så varm att det är några problem att hålla handen på den vet ej exakt var temperaturmätningen är placerad men det är väl någonstans inuti växelriktaren.

Jag skulle dock vilja veta vid vilken växelriktartemperatur era fläktar startar, kanske är det större kylflänsar eller något på min "lilla" riktare så att fläkt bara blir överflödigt.

Skall jag montera en liten fläkt så får det bli en solcellsdriven, ju mer sol desto mer fläkteffekt :)
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Temperatur växelriktare

jansimon
Hmm. Undrar om det finns någon möjlighet att se status på fläkten när man loggar in i invertern. Man kan ju se och pilla i många parametrar. Få se om jag hinner titta på detta ikväll. Skall vaka på lite Vildsvin tänkte jag........ Pissregnar det så blir det jakt i invertern istället :)
2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox

http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Temperatur växelriktare

Norrlandssol.
Min växelriktare blir rejält varm, värmen torde öka med effekten, uppskattningsvis skulle jag säga att den är kanske 50gr.
Bor i nyproducerat hus med låg förbrukning, (7200kwh) har 2205w med 9st microinverters på garagets södertak, viss skuggning av huset, driftsatte den 2/6-2014, 6380w i Öst/Väst läge till en SMA 4000, hoppas hamna nära husets totala köpt energi över året..

6380w anläggningen finns på: http://pvoutput.org/list.jsp?id=32583&sid=29887
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Temperatur växelriktare

DrivMedEl
Mina SunnyBoy 3000 har visat uppemot 75grd. mitt på dagen, tycker det verkar alldeles för högt,
fläkten har då inte gått igång ännu.

Kollade med Sonny Explorer under Settings och där kunde fläkten startas manuellt, hittade inget om start temperaturens inställningar, någon som vet?.

Har fått fart på temp. loggningen i PVOutput.
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Solceller nu mera på 9,47kWp
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Temperatur växelriktare

magneten
ja 75°C verkar ju lite för varmt för elprylar, Har noterat runt 50 som högst på min (den sitter iofs i ett oisolerat fristående garage)

Kul att du fick loggningen att funka!
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Temperatur växelriktare

callec
Nu kan jag se att min inverter toppar på 80 C. Ligger annars runt 70 C.
Tycker oxå att detta är lite väl högt.
Invertern sitter i min källare där temperaturen året om är ca 16-18 C.
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Temperatur växelriktare

Norrlandssol.
Går växelriktaren för full maskin då? Kan nog stämma att min är lika varm, går inte hålla handen på de övre flänsarna, trots att fläkten går, och fläkt eller ej, känner knappt att de blåser, tror även jag ska fixa en fläkt under växelriktaren som ger luften lite mer skjuts, har en 230v fläkt från en 2kw värmefläkt, eller modell datafläkt.

Har växelriktaren i förrådet, och känner den höjer rumstempen när växelriktaren går för full effekt..

Undrar hur stor effekt den alstrar i värme? 4000w, verkningsgrad 97%, resterande torde bli värme, alltså 120w.
Bor i nyproducerat hus med låg förbrukning, (7200kwh) har 2205w med 9st microinverters på garagets södertak, viss skuggning av huset, driftsatte den 2/6-2014, 6380w i Öst/Väst läge till en SMA 4000, hoppas hamna nära husets totala köpt energi över året..

6380w anläggningen finns på: http://pvoutput.org/list.jsp?id=32583&sid=29887
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Temperatur växelriktare

magneten
In reply to this post by magneten
Har nu monterat en liten pc fläkt under riktaren 12v 0.13A. Slog på den igår vid 11:20 & stängde av den vid 16:00, noterade då en tempsäkning på ca10 grader.
Gjorde även ett test 18:10 till 18:40.

Det går att se tydligt på tempkurvan när den fläkten varit i drift.

Växelriktaren höll runt 40 grader med fläkten på vid mycket soligt och varmt väder.
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Temperatur växelriktare

Norrlandssol.
Tror jag med skall göra en sådan lösning, tänkte köra med 220v fläkt på 30w, sen stickpropp med tidur..
Bor i nyproducerat hus med låg förbrukning, (7200kwh) har 2205w med 9st microinverters på garagets södertak, viss skuggning av huset, driftsatte den 2/6-2014, 6380w i Öst/Väst läge till en SMA 4000, hoppas hamna nära husets totala köpt energi över året..

6380w anläggningen finns på: http://pvoutput.org/list.jsp?id=32583&sid=29887
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Temperatur växelriktare

Micke
Administrator
Varför inte sätta upp en liten solcell som driver fläkten?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Temperatur växelriktare

Norrlandssol.
Det tål att tänkas på..!! Har en liten "lucka" på garaget med skena och allt, kanske skulle skarva in en till 50w på en av microinvertersna..
Bor i nyproducerat hus med låg förbrukning, (7200kwh) har 2205w med 9st microinverters på garagets södertak, viss skuggning av huset, driftsatte den 2/6-2014, 6380w i Öst/Väst läge till en SMA 4000, hoppas hamna nära husets totala köpt energi över året..

6380w anläggningen finns på: http://pvoutput.org/list.jsp?id=32583&sid=29887
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Temperatur växelriktare

nelos
Det går att koppla en mindre solpanel direkt till en 12V DC-fläkt utan någon regulator eller batteri.

Då kommer fläkten att gå vid precis rätt tidpunkter, dvs när solen skiner ordentligt.

En panel på ca 20W skulle kunna räcka:

http://www.ev-power.eu/Solar-Panels/Solar-Pannels-GWL-Sunny-Mono-20-Wp.html
http://www.highlandsenergi.com/produkt/096124/
http://www.soleldalby.se/solenergi/solpaneler-12v/polykristallin-solpanel-50W

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Temperatur växelriktare

Norrlandssol.
Biltema och Jula har flera billiga, kör man typ datorfläkt, så räcker med minipanel.
Bor i nyproducerat hus med låg förbrukning, (7200kwh) har 2205w med 9st microinverters på garagets södertak, viss skuggning av huset, driftsatte den 2/6-2014, 6380w i Öst/Väst läge till en SMA 4000, hoppas hamna nära husets totala köpt energi över året..

6380w anläggningen finns på: http://pvoutput.org/list.jsp?id=32583&sid=29887
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Temperatur växelriktare

magneten
Biltemas och julas minipaneler ser inte speciellt våderbeständiga ut dock..men visst borde det räcka med typ 5w till min lilla datorfläkt? 12v 0.13A
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Temperatur växelriktare

Norrlandssol.
Det är endast 1.56w din fläkt förbrukar..
Bor i nyproducerat hus med låg förbrukning, (7200kwh) har 2205w med 9st microinverters på garagets södertak, viss skuggning av huset, driftsatte den 2/6-2014, 6380w i Öst/Väst läge till en SMA 4000, hoppas hamna nära husets totala köpt energi över året..

6380w anläggningen finns på: http://pvoutput.org/list.jsp?id=32583&sid=29887
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Temperatur växelriktare

magneten
Har två som jag kan sätta där så då kommer jag ju upp i drygt 3w

Å 300 spänn inkl frakt för en 20w panel var ju svårt att pruta på blir ju en billig och enkel lösning om den går bra att direktkoppla? Inte för att det behövs kanske men en liten kul extra grej, å det är ju säkert inte skadligt för växelriktaren med lite extra kylning..
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Temperatur växelriktare

magneten
Nu har jag slått till och köpt en liten 20w panel på tradera för 199 spänn, har även beställt en liten pwm regulator med usb port från aliexpress för en hundring som jag väntar på... kopplat detta till ett gammalt fritidsbatteri i garaget som försörjer min externa kylfläkt med ström (kopplad till en liten termostat) växelriktaren kommer nu upp i max 40 grader ungefär vid full last, jämfört mot 55 grader utan fläkten. Kanske håller den något längre, om inte så är det ju kul med ett litet off grid system oxå där man kan ladda sina telefoner osv om så önskas :)





3

20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW