Funderar hur man skulle kunna göra för att få till någon sorts automatik för att en el patron skulle sätta igång när man har mer överskott än vad huset förbrukar.. är mera förmånligt än att sälja överskottet.
Ha titta lite på SMAs sunny home manager, men har inte riktigt hitta hur exakt det jobbar. Tänkte om någon här besitter någon erfarenhet? / Fredrik |
This post was updated on .
Vad har du för elavtal? Jag får mer betalt för energin som exporteras ut på nätet än den som importeras till min anläggning, och får vi sedan de omtalade 60 ören så....
Men visst är det möjligt att reglera effekten på en el-patron men tror det kostar mer än vad man kan spara in. Man kan ju tycka att el producerat av solceller är för högvärdig för att bränna i ett värmeelement. En lösning skulle kanske kunna se ut så här. Effekten bör kunna regleras steglöst alltså linjärt i förhållande till en styrsignal (någon form av fasvinkelstyrning), detta efter som nätägaren elmätaren summerar energin momentant. Man vill ju inte importera i onödan. Styrsignalen kan tas t.ex. från en lämplig elmätare (placerad i serie med el-nätägarens) som pulsar på en separat pulsutgång. Pulsutgången skall då gå till någon form av frekvens till analog signalomvandlare som styr effekten. Har beskrivit en sådan elmätare i en annan tråd här på forumet.
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2 vaccumrör 750 tank och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil Solceller nu mera på 9,47kWp |
Det borde som Drivmedel skriver vara möjligt att få att elavtal som ger ganska bra betalt för utmatad el.
Själv har jag falkenberg energi som i dagsläget betalar 100 öre per kWh: http://www.falkenberg-energi.se/elforsaljning/solel-mikroproduktion Till det tillkommer elnätsägarens "energiersättning" på några ören, i mitt fall betalar Vattenfall 7,5 öre/kWh. Till sist kan du få elcertifikat tilldelade om du ansöker om detta (kostar inget). Elcertifikat ger ca 20 öre/kWh. Det ger totalt ca 1,275 kr/kWh, och det ligger väl ganska nära vad man betalar för elen. (Till sommaren kommer man få skatteavdrag på 60 öre/kWh, men ersättningen kommer nog också justeras.) För att styra en elpatron är det bästa att mäta hur mycket el som matas ut på nätet. Men ett enklare(?) alternativ är att bara mäta uteffekten från växelriktaren, och slå på en elpatron över en viss effekt. Min Kostal-växelriktare har stöd för det, men det finns ju ingen garanti att man matar ut el på nätet bara för att effekten är hög i växelriktaren... |
Eftersom jag bor på Åland som hör till Finland ligger jag inte med riktigt samma förutsättningar som för.
Finland har inmatnings tariff, varav Åland inte ingår i den inmatnings tariffen fast det hör till finland. osv. Inköpt el idag inkl överföring och skatt 0,10403 € exkl moms = ca 90 öre skulle jag sälja till elbolaget idag, fått ett pris för elenergi 0,035 € = ca 30 öre Samt skulle jag bli microproducent måste jag byta tariff, där kommer en tariff avgift 215 € = ca 1900 kr |
In reply to this post by DrivMedEl
Detta är vad du söker... http://www.swithenbanks.co.uk/shop.php?action=full&id=1132551 kostar ca 3000:- och sedan skall den kopplan in av en elektriker. Kanske det blir lönsamt. Men man får ändå inte ha en för stor VVB. Max 3kW och enfas tror jag det måste vara... Jag har sett några olika versioner/fabrikat byggda på likande principer. När man börjar exportera så PWM den effekten in i VVB istället. Först när den blir "full" så börjar man exportera. 16 mars 2014, DrivMedEl [via Solcellforum] <[hidden email]> skrev:
|
In reply to this post by Lunken
Lunken
Vad har hänt med din anläggning idag?
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp SMA STP12000-10. Uppladdning med Felix http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325 |
Ska kolla på det lite senare calle, tack så länge!
Idag eller under natten har det kommit några cm snö som ligger kvar än, nordliga vindar så det inte smälter. |
Så nu har det installerats SMAs multi function relay i växelriktaren
som snart kommer att styra kontaktor vidare till 4,5 KWs elpatron i pannan. så en del av solelen kommer att gå till elpatronen iallafall under sommar månaderna. |
Här finns dokumentation för "SMA multi function relay":
http://files.sma.de/dl/16132/MFR-NR-IA-en-20.pdf När slår reläet om till varmvattenberedaren, hur är det programmerad? Växelriktaren kan ju normalt sett inte veta om energi matas ut på elnätet eller används i fastigheten. |
Har elpatron(4,5KW) i olja/ved panna men går säkert bra med varmvattenberedare också.
Har det inställt i relä att det slår till när effekten är över 4900w i 5 min och slår i från när effekten varit under 4900w i 15min. |
Men dessa 4.5kw kan väl inte finnas avsättning för på sommaren? För att ladda VV torde gå rätt fort..
Vad säljer du din producerade el för? Har man vattenfall så ganska lågt pris.. Med nya reglerna, vad det nu blir, så är det bara att glömma denna krona/kWh, kanske blir spotpriset samt dessa 60öre/kWh på skattsedeln..
Bor i nyproducerat hus med låg förbrukning, (7200kwh) har 2205w med 9st microinverters på garagets södertak, viss skuggning av huset, driftsatte den 2/6-2014, 6380w i Öst/Väst läge till en SMA 4000, hoppas hamna nära husets totala köpt energi över året..
6380w anläggningen finns på: http://pvoutput.org/list.jsp?id=32583&sid=29887 |
In reply to this post by Lunken
Jag gjorde en liten sniklösning till min vvb, satte helt enkelt en timer före den så.den bara värmer på dagtid, har även reglerat ner effektdn till 500w för att kunna tillgodogöra mig så mycket av solelen som möjligt. På detta viset går beredarens elpatron en längre tid med en lägre effekt. Har än så länge inte varit några problem med varmvattenförsörjningen, i såfall är det ju bara att utöka tiden eller höja effekten något.
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9 8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp 12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp Fronius symo 6kW Batterilagring: 6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet. På jobbet 920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27 https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5 24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW |
In reply to this post by Norrlandssol.
om du läser tråden från början, finner du svar.
Med panna (250lit)+ ACC tank(1100) = 1350 lit vatten att värma. Som exempel säg att vi tar 1350 lit vatten och höjer temperaturen med 60 C, med elpat. på 4,5 KW Tar ca 21 timmar att värma, under tiden som det värmer har man ju ett visst uttag också, varm vatten, värme till huset om det behövs. tar ganska länge innan allt är uppvärmt. en solig dag går patronen ca 8-9 timmar, tar ca två soliga dagar att värma allt till topp om inget uttag sker. |
Free forum by Nabble | Edit this page |