Livslängden på systemet förkortas inte av att ha stora solpaneler i förhållande till batteribanken.
Istället kommer lisvlängden på batterierna att förlängas eftersom de inte behövas laddas ur lika mycket.
Urladdning påverkar livslängden negativt för blybatterier.
Solcellernas livslängd påverkas inte, att generera el påverkar inte solcellers livslängd.
Spänningen på en obelastad solcell är ungefär 0,5V, som du skriver, dvs den öppna spänningen är ca 0,5V.
Men spänningen vid maximal effekt är mindre än 0,5V. Den spänningen är i storleksordningen 12/36 = 0,3V.
Med 36 celler kan man använda en enkel PWM-regulator för att ladda blybatterier.
PWM-regulatorn är principiellt en ledare (utan resistans) mellan solpanel och batteri.
Solpanelspänningen kommer ungefär att ligga vid maximaleffektpunkten så att man får ut så mycket energi som möjligt.
|