Kanske märklig fråga om solpaneler

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kanske märklig fråga om solpaneler

corrado95
Jag har 4 grupper av paneler

väst 7 st
sydtak 8 st
carport syd 8 st
öster 7 st

Det har monterats överspänningsskydd, 2 på varje panelgrupp
En på +-sidan och en på --sidan
Det hade blivit kortslutnng i ett så därför tittade jag lite extra
Jag gjorde följande mätningar mot jord

väst + -80--90 v, - -346v
sydtak + -50--70 v, - -346,5 v
CP syd + -30--40 v, - -347 v
öst + -90-100 v, - -50-55 v

Vad kan göra att det sista värdet är så lågt?
Mäter däremot spänningarna mellan plus och minus så är de riktiga och även strömmarna in till invertern.
Se undrar jag vad skydden ska skydda mot? Blixten?