Lite över kan man gå. Säkringarna håller väldigt länge för någon ampere mer. Tänk också på detta. En 10kwp anläggning lämnar oftast bara 8,5kw som mest. Däremot en sval april så kan effekten stiga och närma sig 9,5kw.
Det finns växelriktare som har inbyggda limiter. tex solaredge så kopplar man till en extern mätare så den kan limitera till 16A. Om då huset drar 2A så producerar den 18A (max på en fas).
Så du kan alltså i ditt fall ha ca 30% mer kWp än växelriktaren och sedan limitera växelriktaren till 16-17A.
Om du skulle skaffa säg 16kWp så blir det enbart en begränsning mellan 11-13 mitt på dagen och det är inte många kwh som inte produceras. Du kommer ju öka produktionen under de andra timmarna så det är ändå lönsamt.
On 16 April 2020 at 20:03:22 +02:00, lacariuz [via Solcellforum] <
[hidden email]> wrote:
Hej!
Jag har en liten fundering inför framtida utbyggnader. Just nu har jag en anläggning på 10,8 kw och min huvudsäkring ligger på 16 amper. Är det helt kört att bygga ut denna anläggning eller kan man gå över 11kw på en 16 amper huvudsäkring. Vad säger experterna här? :)
mvh Andreas
Om du svarar på detta e-postmeddelande kommer ditt meddelande att läggas till i diskussionen nedan: