Ja, för att maximera produktion/pris bör du tvärtom ha en mindre växelriktare. I Fronius configurator ser du IR som är förhållandet mellan maximal beräknad toppeffekt på panelerna och maximal effekt hos växelriktaren. Man kan oftast köra IR=120% utan att förlora någon produktion. Själv har jag köpt en Fronius 6kW växelriktare till 8kWp paneler vilket ger IR=133%. Se Tex
https://www.sma-sunny.com/en/7-reasons-why-you-should-oversize-your-pv-array-2/Detta gör förstås också att du kan bygga ut systemet en hel del utan at byta växelriktare. Men det är klart om du tänker dig dubblera panelerna i framtiden ska du nog köpa en SolarEdge istället som är bättre i detta avseende.
30x275W Amerisolar AS-6P30 Poly, Fronius Symo 6kW växelriktare, Fronius Smart Meter, Schletter montagesystem för falsat plåttak, 5 graders lutning, Orientering NO.