Hej!
Jag tror jag har hittat en mutter M8 som passar i den nedre kanalen på Solo05ligt-alu-skenan, se bild. Jag tror att det är Schletters art.nr. 943914-108 Den nedre kanalen verkar vara 8,5 mm hög och 18 mm bred. (Jag lyckades nämligen komma över en bild på Solo05-profil, och med vetskap om att den är 40 x 40 mm, så kunde jag få fram detta) Monowafer, du har nog rätt. Den där Schletter 4-kant-muttern M8 med form som en M10 4-kant-mutter, skall nog passa i nedre kanalen. Dock, skruven M8 måste vara precis korrekt lång (och inte alltför lång, då profilen annars pressas sönder). Bättre vore att ha 4-kantig skruvskalle i kanalen, men sådan skruv har jag ej hittat. Arne |
tråkigt att behöva säga detta, men jag mätte på spillbitar jag har av Solo05ligt-alu-skena och fick måtten 8 x 17,3 på nedre kanalen när jag mätte som hastigast. Måttet 8 blir då kanske kris för dig.
Tänkte att det kanske skulle gå med sexkants skalle, så kollade som hastigast på rostfribult.se, men fann ingen M8 som skulle funka. Bra sortiment annars med bra måttangivelser. Någon tipsade i annan tråd om den leverantören. Har själv köpt därifrån. Skulle kanske funka med skruv med hammarskalle, om det nu går att få tag på i M8?
Site Solsidan: Solceller 3,64kWp 13x280W JA Solar JAM6(L)-60-280/PR, växelriktare SolarEdge SE3000 med effektoptimerare OPI300-LV, taklutning 45°, Azimut 196° sydsydväst i Skaraborg, driftstart: 2015-05-12. Villa 157m², Solfångare (varmvatten) Wagner Euro L20AR 9,44m², 750L accu, Vattenmantlad pelletskamin Rika Evo-Aqua, Volvo Bi-Fuel med äkta GAS-pedal. https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Solsidan#/dashboard
|
This post was updated on .
Monowafer,
Tack för mätningen på den undre kanalen på en Solo05-alu-profil. Det blir nog svårt, som du säger, om kanalhöjden är 8,0 mm, och mutterhöjden också 8,0 mm. Det kommer att klämma. (skall man behöva slipa ner muttrarna till 7,5 mm, vilket jobb!) Den nedre kanalen är gjord för en standard M10 skruv, som har 6-kantskruvskalle 17 mm(alltså för nyckel 17), och skallhöjden är 6,4 mm. En sådan passar i kanalen utan att snurra runt. M8 skruvskalle snurrar runt. En M6 halkar ur kanalen, och lägger man en bricka så snurrar den runt (kanske med taggbricka bättre). Men, jag kan inte ha så grov som M10, utan vill ha M6 eller M8. Det år frågan om att fäste en pryl, som väger ca 0,5 kg. (Jag överväger också faktiskt helt sonika att borra upp 8,2 mm hålet i effektoptimerar-fästplåtblecket, och använda M10 skruv. Garantin förloras då. Men, vad skall man göra?) Jag tycket det är dåligt av SolarEdge, att de inte har tänkt på hur deras effektoptimerare skall mekaniskt fästas. Det kanske följer mer skruvar, vad vet jag. Visst, det finns skruvar med hammarskalle, som passar, men den lokale järnhandlaren har troligen inte sådana. Vilka problem, jag har för en sådan bagatellsak. Jag har inte fått leverans ännu av solcellsanläggningen. Men, när den har kommit, så får jag titta närmare på prylarna och lösa det här. Jag tror jag försöker skruva fast effektoptimerarna i modulramen med plåtskruv eller liknande, vilket måste gå bra tror jag. Den där firman rostfribult.se tycks vara ganska dyra. För en rostfri syrafast M8 x 12 DIN 933: tar de 12,57 kr. En firma jag känner tar 2,40 kr/styck vid köp av 10 st, för exakt denna skruv, alltså ca 5 gånger billigare. Köper man 500 st, tar de 0,86 kr/styck. Arne |
En annan fråga... Jag funderar på 30-32 paneler med effekt 300-330w/panel. Nu har jag fått från installatörer att de ger för hög spänning, dvs över 1000V och måste delas i två strängar. När jag läser datablad för optimerare och växelriktare hittar jag inget om det. Någon som vet mer?
|
This post was updated on .
Skall du ha SolarEdges system?
Om inte så har du hamnat i fel tråd. rubrik frågor och svar, är nog rätt för dig. Det låter dyrt att ha moduler på 300 till 330 Wp. De är nämligen ca 50 till 75 % dyrare än vanliga 250 till 260 Wp solcellsmoduler. Priset för din anläggning är kanske inte viktigt? 300 Wp-moduler kan du nog bara seriekoppla ca 20 st, annars kommer du alltför högt i tomgångsspänning. Se modulens datablad! De flesta växelriktare har 2 styck oberoende DC-ingångar (MPPT) alltså inget problem att ha 2 st solcellsmodulsträngar. Se växelriktarens datablad! Varför skall du ha effektoptimerare? Drabbas dina moduler av skugga? Eller har du fler än 2 tak, som tittar i olika vädersteck( eller har olika uppvikning)? Skall du ha 32 st moduler på 300 Wp, så blir märkeffekten 9,6 kW. En duktig anläggning, alltså. Om du vill bygga ut i framtiden, kan en något större växelriktare vara intressant redan nu. Se pris för SolarEdges växelriktare 10 kW och 15 kW. Den större är billigare och du kan ha färre effektoptimerare, ja hälften så många. Blir billigare. |
In reply to this post by PappaM
Hej
Du siktar på ca 10.000 kW installerat. Du kan ha 15-16 paneler i en sträng om de har ca 57v driftspänning vilket jag förmodar om du tittar på Sunpower eller BenQ Sunforte. Båda är väldigt bra paneler, innehållet är samma celler, BenQ Sunforte är lite billigare. Degraderingen av dessa paneler är betydligt lägre än för vanliga paneler, livslängden är också ca 10 år längre. Jag tycker det är ett bra val. En 9-10 kW inverter har nästan alltid minst 2 mppt, vilket innebär för din del att varje sträng får en egen mppt, det är optimalt. Lycka till
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp SMA STP12000-10. Uppladdning med Felix http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325 |
In reply to this post by Arne
Ja, jag tänkte Solaredge :-)
Och jag lekte med deras planeringsverktyg, som inte protesterade mot en dån här konfiguration på en sträng. Jag tänker på något jag läst om gör korta strängar med Solaredge som kan göra att de inte startar vid lika lite ljus som utan optimerade, vilket kan medföra att man får förluster. I skenet av det tänker jag att det borde vara bättre med fler än miniantal, 16 paneler per sträng och då blir det istället 32 i samma. Om deras planeringsverktyg säger ok, vilka fallgropar finns det då? Och vilka andra aspekter finns det att tänka på? |
Tillägg...
Jag har en skorsten som skuggar fram till ca 10.00, träd som skuggar på eftermiddag/kväll och horisontskugga på halva taket november-februari... |
Säger planeringsverktyg ok så skall det inte vara några problem ☺
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9 8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp 12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp Fronius symo 6kW Batterilagring: 6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet. På jobbet 920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27 https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5 24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW |
Lita på din elektriker, han har troligtvis rätt
Jag vet inte vad du har för inverter som klarar över 1000 volt
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp SMA STP12000-10. Uppladdning med Felix http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325 |
Fast poängen med optimerare är väl just att de alltid tillsammans ska leverera 750 volt per sträng till växelriktaren i ett Solaredgesystem?
|
This post was updated on .
Vid SolarEdge-system är det effektoptimerare, som är seriekopplade med varandra (inte solcellsmodulerna).
Man kan därför ha många fler effektoptimerare seriekopplade än vad man i vanligt system kan ha solcellsmoduler seriekopplade, även om varje effektoptimerare har en solcellsmodul ansluten till sig. Man kan i varje sträng (finns 2) ha hela 50 effektoptimerare av typ P300 och därmed 50 solcellsmoduler med 300 Wp. Givetvis då om växelriktaren har tillräcklig hög märkeffekt. |
Jaha, nu har man lärt sig något nytt. För mig i alla fall
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp SMA STP12000-10. Uppladdning med Felix http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325 |
Hur tänker ni med Solaredge runt förlängd garanti på växelriktaren?
http://www.solaredge.com/groups/service/warranty |
In reply to this post by Arne
Arne,
Hur gick det med fastsättningen av optimerarna? Tråden började handla om annat. Jag är precis där i min installlation att jag ska montera optimerarna. Har också ett lager skenor. Kan man inte montera i övre spåret med hjälp av prylarna (m8-fyrkantsmutter, m8-bult och klick-in-pryl) som Monowafer rekommenderade. Då kläms optimerarplåten mellan panel och skena. Risk kanske för snedbelastning av panelen som inte ligger jämt an mot skenan? Jari Edit: glömde bultskallen som då sticker upp... då funkar det ju inte Edit2: jo det gör det ju visst. Skenan löper ju inte längs ramen utan en bit in på panelen i mitt fall. För dig funkade det inte. |
Som framgår i tråden där vårt montage beskrivs, har vi så kallat linjärt montage för modulerna.
Det innebär att modulernas långsida stöds hela sin längd av alu-skenan. Det gjorde vi för att det skulle åtgå färre meter alu-skena. Annars åtgår dubblel så många meter alu-skena och blir även inte så starkt. Men vi kan i gengäld inte ha någonting uppe på alu-skenan. Det får inte vara någonting alls där. Se tråden: http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Ny-9-2-till-16-3-kWp-solcellsanlaggning-juli-2015-tp5008649.html Hur säger din solcellsfirma att du ska montera dina effektoptimerare? Eller vill du inte göra så? |
Deras budgetalternativ är självborrande skruv som man drar fast optimerarna med i skenans översida. Finns ju ett par förborrade småhål i optimerarens plåt.
Men eftersom jag till skillnad mot ditt projekt har skenorna en bit in på panelen så kan jag ju faktiskt använda schletters klick-infäste med m8-mutter och bult vilket jag först insåg efter mitt förra inlägg. Vi får se om jag kör på budgetalternativen eller inte. |
Vi hade velat använda Klick-in-mutter M8 i alu-skenans spår, men kunde inte pga inget får ligga där vid vårt montagesätt. Men du kan göra det. Gör du åverkan på effektoptimerarens plåtläpp t.ex. borrar upp hålen, eller kortar av de medföljande solarkablarna, så avsäger sig SolarEdge sina garantier. De menar att du utsatt den för åverkan och vibrationer. Du måste skicka in trasiga effektoptimerare till SolarEdge, för att få nya, om du vill ha de kostnadsfritt. Då ser de direkt om du gjort åverkan.
|
In reply to this post by calle
Calle, Är det enkelt att byta själva optimeraren - bara att skruva bort en låda?
HaR någon mer optimerare gått sönder senare? |
Under nu 5år så har två stycken slutat och fungera. Den första satt i översta raden mot taknocken. Den var ganska enkel att byta. Sträcka på sig, skruva loss panelen och lyfta på den. och byta optimizern under panelen. Hade förstås stängt av anläggningen innan. Man måste koppla bort optimizern ifrån panelen och sedan ifrån de optimizers som finns innan och efter i slingan. Man måste använda ett speciellt verktyg för att få isär MC4 kontakterna. Sedan skruva bort den och byta. Klicka tillbaka alla kablar men sedan så bör man bunta ihop kablarna och fästa upp dem som tidigare så de inte skaver mot vassa kanter. Det var nog det svåraste eftersom man samtidigt hängde ner ifrån nocken med ena handen och höll i den lossade panelen med den andra! :-) Den andra satt i näst översta. Då tog jag ner panelerna i rad 4 och 3 nedanför och "klättrade upp". Lite mer meckande. Sedan var det bara att gå in i Solaredge configureringsverktyg och skriva in de nya serienumren och köra en PAIRing så alla optimizers hittas och börjar fungera igen. Fungerade ganska smärtfritt. 18 oktober 2017 10:02:17 +02:00, skrev Uffe [via Solcellforum] <[hidden email]>:
|