Nä, låt installatören ta hand om det, så det blir tillrättat. Du ska inte behöva göra det.
Jag hittade ett dokument från Fronius mha Google som rör AC och DC terminaler på växelriktaren. Står att det finns inbyggda passiva överspänningsskydd.
Finns att hitta på Fronius sida, nedladdningar 6e fliken
https://www.fronius.com/sv-se/sweden/solenergi/installatoerer-partnare/tekniska-data/alla-produkter/v%C3%A4xelriktare/fronius-symo/fronius-symo-12-5-3-m#.
OVERVOLTAGE PROTECTION FRONIUS SYMO
Fronius International GmbH hereby certifies that the inverters / Fronius Symo are designed according overvoltage category 2 on the DC side an according overvoltage category 3 on the AC side as required by IEC/EN 62109-1. The inverters dispose of a passive protection against overvoltage located on the AC and DC terminals, as well as an overvoltage-limiter, which help to prevent possible damage of the inverter caused by an indirect lightning strike. From a manufacturer’s point of view, assuming the absence of any national or locals norms that require an external overvoltage-protection, it is therefore allowed to install the inverters without any additional overvoltageprotection on the DC and AC side. Fronius International GmbH Solar Energy Froniusplatz 1 A-4600 Wels Ing. Prok. Martin Hackl Head of Solar Energy
Ett passivt skydd brukar bestå av ett nät med varistor och gasurladdningsrör, som då ska skydda efterföljande elektronik om det uppstår höga kortvariga spänningar på terminalerna. Går det sönder (=lågohmigt) får man byta delar. Gasurladdningsröret kan sitta i hållare och går då lätt att byta
Det kanske inte alls är felet i din anläggning, men då vet du hur det funkar.