Hej.
Spänningsskydden är uppdelade i ett snabb steg och ett långsamt steg.
Anledningen är att innehålla spänningsnormen vilken nätägaren är ansvarig för.
Det långsamma steget ska ha en lägre nivå än det snabba steget och bör ligga på 230 V +10 %.
Anledningen till detta är att just detta är den maximala spänningen enligt norm.
Det snabba steget ska koppla bort anläggningen om spänningen stiger över 15% av maximal spänning för att skydda din övriga utrustning mot överspänning. Anledningen till detta snabba förlopp är just den att det är din växelriktare som är boven till den höga spänningen.
Att underspänningsskyddet är ställt mycket lägre än normen beror på att växelriktaren håller uppe spänningen och därför inte är normbegränsande på samma sätt.
Är du säker på att din växelriktare är inställd på SS-EN50438?
G83/2 är nämligen engelska standarden, tyckte att det stod så i filen?
Det brukar nämligen gå att ändra i programvaran.
Det finns en hel uppsjö av varianter på EN50438, exempelvis EN50438_NL för Holland.
Med vänlig hälsning Johan