10,8 kWp Halland - 27 st moduler i två slingor

classic Classic list List threaded Threaded
15 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

10,8 kWp Halland - 27 st moduler i två slingor

lase
This post was updated on .
Hejsan,

Håller på att planera för ett projekt i Halland och skulle vilja höra synpunkter på kabeldragningen som jag funderar på att göra enligt nedan. Det är alltså två slingor med 13 respektive 14 moduler i varje.




Har läst denna som ger råd om kabeldragning och polseparering https://senergia.se/2020/07/09/inlagg-4-vi-guidar-dig-till-ratt-kabeldragning/?fbclid=IwAR1n2DXF-ZsyADvwPGVdLgrlFuCiJtSsVJAoRE29xIOh1DlQm7qFcCvZlYY

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 10,8 kWp Halland - 29 st moduler i två slingor

Arne
This post was updated on .
Vad är det för taktyp?
Vad är det för paneler, fabrikat och typ? Var sitter kopplingsboxen på dem?
Har du tänkt använda effektoptimerare, då ska de fästas på något sätt.
På din skiss syns ingen skorsten eller något som skuggar, och därmed inget som skulle kunna orsaka skugga på panelerna och därmed inget behov av några effektoptimerare. Jag antar att söder är rakt nedåt, så din takyta för tilltänkta paneler är åt ca sydost.

Kanske kan dessa trådar hjälpa dig en smula.
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Anl-15-9-kWp-takpannepl-t-enfamiljshus-foto-m-m-klar-juni-2019-tp5016633.html

http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Ny-anlaggn-15-6-kWp-villa-betongpannetak-sodra-Sverige-nov-2020-tp5018480.html

Det är svårt att komma åt att fästa solarkablar under panelerna. Man kommer inte riktigt åt.
Det är ett problem att mellan 2 seriekopplade paneler att kunna komma åt att fästa upp solarkablarna under panelerna. Det finns inget på panelen att fästa buntband i och kunna fästa solarkablarna.

När det gäller retur-solarkabel(dina blå) som ska dras många meter men bara ska löpa förbi panelerna, där kan du kanske använda UV-beständiga plaströr diam ca 25 mm och leda solarkabeln inne i röret. Hur de plaströren ska kunna fästas i taket, beror på vad du har för takbeläggning.

Från panelfältet ska man på något sätt dra solarkablarna till växelriktaren och det kan vara ca 10 à 20 meter att dra solarkablarna.
Beroende på vad man har för takbeläggning får man se hur man bäst kan göra det med tanke på genomföringar och risker för vatteninläckage.

Som du har ritat solarkabeldragningen på din skiss, verkar bli bra. Frågan kan vara om du ska dra solarkablarna på/under taket eller tidigare gå ut vid gaveln och dra utanpå fasaden. Men det beror på var du tänkt ha din växelriktare. Ev. kan solarkabeldragningen göras enklare, men beror på var kopplingsboxarna är placerad på dina paneler.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 10,8 kWp Halland - 2 st moduler i två slingor

lase
Tack Arne, bra synpunkter och frågor! Jag ska läsa igenom trådarna du länkade ikväll.

Det var lite sent igår så skrev lite fel :-) Har rättat antalet moduler.

Någon kan flytta tråden, alternativt så fyller jag på senare med bilder från installationen (om ett par månader).

Det är betongpannor och det finns inget på taket som skuggar. Vi kommer därför inte att använda några optimerare. Eftersom modulerna täcker i stort sett hela taket kommer de att sättas nära varandra med några cm mellan bara.

Det vi tittar nu på är moduler av typen Leapton 400W LP158*158-M-72-H/MH. De verkar (vi ska kolla upp detta snart) ha sina kablar i mitten i höjdled. Jag förstår att det kan bli lite knöligt med kablarna men för kabalarna som sitter i modulerna så har man inte mycket val och för att minska loop-arean så tänkte jag att den andra polen får löpa med under.

Vi kommer byta betongpannor (och tak) samtidigt så iaf från panelarrayen och ner på andra sidan av taket tänkte vi gå under betongpannorna (Exakt var och hur vi gör genomföringen har vi inte bestämt än.) Det är kanske enklast att även gå under betongpannorna för kabeln som bara ska löpa utmed modulerna. Alternativ så får de fästas i rälsen, den blir då inte jättenära andra polen men samtidigt rekommenderas ju visst avstånd mellan polerna så det kanske är tillräckligt bra. Ser du några för/nack delar med att gå under betongpannorna?

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 10,8 kWp Halland - 2 st moduler i två slingor

Arne
This post was updated on .
De är tydligen väldigt stora 2008 x 1002 x 40 mm. Men har bara ganska vanlig verkningsgrad, 19,9 %.
Det blir 400 /(2,008 x 1,002) = 198,8 W/m2. Vid bestrålning 1000 W/m2. Alltså ingen högeffektspanel.

T.ex. Heckert 330 Wp, 1670 x 1006 x 38, blir 196,4 W/m2, har verkningsgrad 19,7 %, alltså i stort samma verkninggrad.

Dina tilltänkta paneler är tydligen halvcells-paneler, 144 halvceller. De verkar ha modulkopplingsboxar "på magen", en till vänster och en till höger.

Det går väl bra att dra solarkablar plus och minus under betongpannorna (då i flexslang) men det måste vara krångligare än att dra de ovanpå betongpannorna vid skenorna.

Bra du har flyttat tråden.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 10,8 kWp Halland - 2 st moduler i två slingor

lase
Vi har funderat på plåt men valt bort det (inte mitt beslut :-) ). Har tidigare installerat på "takpanneplåt" det var väldigt smidigt så förstår fördelarna.

Det stämmer att det är stora 72 cellsmoduler, ca 1000x2000mm i storlek.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 10,8 kWp Halland - 2 st moduler i två slingor

Arne
This post was updated on .
Här en på forumet som just gjort så att han bytte ut befintliga betongpannor på endast det takfall han har solcellsmodulerna och lagt Tp20plåt. Detta trots ganska nytt hus och därmed ganska nya betongpannor. På det andra takfallet där inga paneler finns har han behållit betongpannorna.
Många missförstår och får för sig att de måste byta ut betongpannor på båda takfallen på huset. Men det behövs bara tas bort på det takfallet man ska ha panelerna.

Det står en väldigt massa inlägg, och allt inte intressant.
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/17-4-kWp-p-sydvasttak-hallandskusten-tp5016174.html

Och som färdigt visas ett foto hur det blev:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/M-ttanpassad-solpanel-for-att-tacka-en-glugg-tp5016778.html

Inte blev det dåligt inte. Du säger du täcker hela takfallet med paneler. Då syns ju i alla fall inte betongpannorna där under. Varför göra sig det tunga och mödosamma beväret att under panelerna lägga nya betongpannor som inte kommer att synas? Därför kan takbeläggningen på det takfallet lika gärna vara takplåt. Dessutom blir det snyggare, blir som takintegrerat då panelerna kommer närmare takytan.

Är det röda betongpannor du har nu och tänkte fortsätta ha i framtiden? Är det svarta paneler du funderar på?
Röda paneler finns inte ännu, tror jag.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 10,8 kWp Halland - 2 st moduler i två slingor

lase
Nu har jag läst lite mer i trådarna du länkade. Det finns mycket bra information.

Iom att vi ändå byter tak och betongpannor så tror jag inte det blir krångligare att dra det under pannorna (särskilt som vi ändå vill dra det under dem på andra takfallet). Men vi får se hur det blir...

Ja det är svarta moduler... Det är idag röda pannor men ska bli mörkgråa så de bör smälta in väl med de svarta modulerna.

Jag såg att jag inte svarade på din fråga om vädersträck, modulerna kommer peka nästan rakt söderut. Uppskattade azimut till ca 13 grader från söder.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 10,8 kWp Halland - 2 st moduler i två slingor

mattiasc
This post was updated on .
Lägger till mitt bygge också som inspiration.

Bytte till 0,65mm takplåt på södertakfall på garage och hus, med anti kondensbehandling. Skulle tro att 0,65 var lite onödigt, men en av leverantörerna pratade om det först, sen gick det med 0,6 också...

http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Solceller-p-v-r-villa-i-Blekinge-tp5012488p5018580.html

En kompis firma gjorde takjobbet. och monterade själva panelerna med lite handräckningshjälp från mig eller andra i närheten. Elkoppling gjorde min far som är behörig elektriker.

17,5kw växelriktare och 59st 325wp paneler=19kw (ville undvika större än 25A säkring pga extra kostnad).
Ombyggt till produktionssäkring 25A och behöll befintlig 16A förbrukning.

C:a 165 k för allt. Takjobbet(efter rot), montage och solcellssakerna(30% bidrag).
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 10,8 kWp Halland - 2 st moduler i två slingor

mattiasc
In reply to this post by lase
lase wrote
Det stämmer att det är stora 72 cellsmoduler, ca 1000x2000mm i storlek.
Ska du montera själv (eller någon du bryr dig om) så är även normal storleken rättså otympliga.
Att hantera ännu större hade jag försökt undvika.

/M
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 10,8 kWp Halland - 2 st moduler i två slingor

lase
Vi kommer vara några stycken som hjälpts åt. Har tidigare varit med och installerat en 30kWp anläggning för några år sedan med samma storlek på modulerna. Tyckte det gick bra då, vi hade då iof möjlighet att lyfta upp dem med traktor till takkanten... det tror jag inte vi kommer ha nu. Å andra sidan är det färre moduler nu och inte så högt upp de ska. Det ska nog gå bra :-)

Tack för omtanken, ska försöka tänka på att ta det lugnt med lyften!



Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 10,8 kWp Halland - 2 st moduler i två slingor

lase
In reply to this post by mattiasc
Ser bra ut! Och det låter som du fått ett bra pris!
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 10,8 kWp Halland - 2 st moduler i två slingor

mattiasc
Tack! Det är inte mycket av plåten man ser. Vi hade ju reglar och k-board under så ingen respont.

Jo det blev bra pris en hel del beror ju på att vi kunde göra el själva. 

/M

23 mars 2021 kl. 22:09 skrev lase [via Solcellforum] <[hidden email]>:

 Ser bra ut! Och det låter som du fått ett bra pris!


Om du svarar på detta e-postmeddelande kommer ditt meddelande att läggas till i diskussionen nedan:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/10-8-kWp-Halland-27-st-moduler-i-tv-slingor-tp5018808p5018823.html
To start a new topic under Frågor och svar, email [hidden email]
To unsubscribe from Solcellforum, click here.
NAML
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 10,8 kWp Halland - 2 st moduler i två slingor

Arne
matiasc,

Varför tog du bort betongpannorna på det takfall som du skulle lägga paneler på och monterade trapetsbleckplåt där istället?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 10,8 kWp Halland - 2 st moduler i två slingor

mattiasc
Arne wrote
matiasc,

Varför tog du bort betongpannorna på det takfall som du skulle lägga paneler på och monterade trapetsbleckplåt där istället?
Pannorna var 30 år gamla och gick man på dom så hade dom lätt att spricka.
Ville inte hantera och kapa i dem för att montera krokar, och på så sätt bygga in en svag punkt under panelerna.

Dessutom blev det billigare montage material och enklare montering med tp20.
Jag tycker det blev snyggare utseende jämfört med rails ovanpå betongpannetak. Jag tycker det ser integrerat ut.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 10,8 kWp Halland - 27 st moduler i två slingor

lase
This post was updated on .
In reply to this post by lase
Ny fråga...

Vi tittar på andra förslag på moduler och växelriktare. Modulerna är 430W (STPXXXS - B72/Vnhb) och har en Isc=11.32 A (vid STC).

För växelriktare tittar på olika modeller av Sungrow. Där ser man i specen för t.ex 10kW så står det såhär:

Max. PV input current 22A (11 A / 11 A)
Max. current for input connector 15 A
Max. DC short-circuit current 30 A (15 A / 15 A )

(se http://brael.se/wp-content/uploads/SunGrow-SG10KTL-M-SG12KTL-M-1.pdf )

Är det ett problem att Isc är större än Max. PV input current? (Eller är det helt ok eftersom Max DC short-circuit current är 15A?)