Vad tycker ni om lösningen

classic Classic list List threaded Threaded
5 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Vad tycker ni om lösningen

Fru Solstråle
Hej alla solcell entusiaster.
Skulle behöva hjälp med en offert som vi fick av en solcellsfirma.
Anläggningen ska sättas upp på ett villa tak i söderläge. Misstänker det är en slinga.

Suntech Mono 390 & Suntech Mono 520
Solar Edge SE12,5K
Solar Edge P505
13,26 kWp

Min fråga är:
1. Är SE12.5k för liten för anläggningen.
2. Klarar P505 520W cellerna.
3. Måste vi öka huvudsäkringen från 16A till 20A
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Vad tycker ni om lösningen

Arne
This post was updated on .
Ska ni montera panelerna själva?

Vilket fabrikat på montagematerialet är det? Vad är det för takbeläggning på takytan?
Det ska sitta i uppåt 30 - 40 år i alla väder.  Montagematerialet är viktigt.
De flesta glömmer tänka på det.

Varför föreslås SolarEdge-system med effektoptimerare? Är det att ni har väldigt mycket som skuggar, är det därför?

Om ni har ett enda stort tak där samtliga solcellspaneler ska ligga och ni inte har något nämnvärt som skuggar, välj då en vanlig växelriktare, t.ex. Fronius eller SMA. Då behövs nämligen inga effektoptimerare. Effektoptimerarna gör heller då ingen nytta om ni inte har mycket skuggor som vandrar över panelerna. Effektoptimerare går sönder också och måste bytas. Det finns alltså en del skäl att inte välja växelriktare som kräver effektoptimerare. Det blir också lägre totalpris med vanlig växelriktare.

Är det så att några paneler drabbas av skugga, kanske från en skorsten, säg, 4 st eller så, ja då kan ni ha en vanlig växelriktare men sätta några Tigo effektoptimerare och endast på dessa 4 skuggdrabbade paneler. Övriga paneler behöver inga Tigo effektoptimerare. Även med vanlig växelriktare och några Tigo effektoptimerare bli det också lägre totalpris än med SolarEdge-system.

Varför förslås olika solcellspaneler och inte samma typ? Litet besynnerligt?
Varför får ni inte veta antalet av varje solcellspaneltyp?

Jag gissar att 390 och 520, betyder panelens märkeffekt dvs Wp?

Har du själv kollat i SolarEdges datablad för P505 vad den klarar för effekt?

Varför är inte säljararna kapabla att besvara era frågor? De borde bäst veta vad de säljer, tycker man.

Huvudfrågan är varför solcellsfirman föreslår ett SolarEdge-system? Hur motiverar de det på sakliga grunder?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Vad tycker ni om lösningen

Fru Solstråle
Hej Arne.
Varken jag eller min man kan installera själva så det blir ett helhetspaket.
Står inte i offerten om montagematerialet, men definitivt en fråga vi ska ta upp. Taket är ca7mx12m betongpannor (1984) med en stege och skorsten längs kanten.
Inte mycket till skugga förutom en skorsten och ett träd i närheten men manen vill ha optimering för att "ha koll på allt" inkl. smartmätare.
390W panelerna (10st) var lite mindre till ytan och passade till kvarvarande ytan 520W (18st)inte kunde täcka. Googlade på P505 men förstod inte allt fult ut.
Rättelse... det rör sig om P605 nu.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Sv: Vad tycker ni om lösningen

mattiasc
In reply to this post by Fru Solstråle

Hej,

 

Som Arne säger så är det inte ovanligt att optimerare går sönder, de är lite tråkiga att byta eftersom dom monteras under panelerna.

Livslängden på optimerare påverkas säkert av elementen, tex fukt och värme. Panelerna vill man ju undvika att peta på i onödan.

 

Är det inte supermycket skugga så vill man inte har onödig komplexitet. Moderna paneler och vanlig växelriktare klarar absolut enklare skuggor.

Hur nära är trädet?

Betongpannor som är 36 år gamla är troligen inte det bästa valet att montera på. Panelerna ska ju ändå sitta 30 år…

Några på forumet har valt att byta tak till billig tp plåt och montera panelerna på det. Ser integrerat ut och borde hålla i evighet.

 

/Mattias

 

Från: [hidden email]
Skickat: den 25 maj 2021 17:24
Till: [hidden email]
Ämne: Re: Vad tycker ni om lösningen

 

Hej Arne.
Varken jag eller min man kan installera själva så det blir ett helhetspaket.
Står inte i offerten om montagematerialet, men definitivt en fråga vi ska ta upp. Taket är ca7mx12m betongpannor (1984) med en stege och skorsten längs kanten.
Inte mycket till skugga förutom en skorsten och ett träd i närheten men manen vill ha optimering för att "ha koll på allt" inkl. smartmätare.
390W panelerna (10st) var lite mindre till ytan och passade till kvarvarande ytan 520W (18st)inte kunde täcka. Googlade på P505 men förstod inte allt fult ut.
Rättelse... det rör sig om P605 nu.

Om du svarar på detta e-postmeddelande kommer ditt meddelande att läggas till i diskussionen nedan:

http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Vad-tycker-ni-om-losningen-tp5018942p5018944.html

To start a new topic under Frågor och svar, email [hidden email]
To unsubscribe from Solcellforum, click here.
NAML

 

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Vad tycker ni om lösningen

Arne
This post was updated on .
In reply to this post by Fru Solstråle
OK, ni köper nyckelfärdig anläggning.

Kinapanelerna Suntech 520 Wp är nog väldigt stora i formatet, kanske 1,1 m x 2,3 m.
Tänk på det. Jag tror de är tänkta för montage på markställning. Jag såg på ett datablad att så stora paneler saknar tillstånd för att få monteras på tak i Tyskland. Borde gälla samma i Sverige. Troligen för att glasrutan är så stor och utgör en risk för skada. De har bara tillstånd att få monteras på markställning.
Jag tror de är så kallade bifacial, dvs de kan utnyttja solljus som träffar baksidan. Sätts de på ett tak, då faller den fördelen bort.

Har du exakt beteckning på den kinapanelen Suntech 520 Wp, då går det nog att hitta databladet för den på internet. Det är ganska lång beteckning. Är det denna ni menar: Suntech_EN_Ultra_V_STP550S_C72_Vmh.pdf

Väljer ni en vanlig växelriktare t.ex. Fronius Symo då kan ni också välja en Fronius Smart Meter och kan då se hushållets förbrukning och givetvis även vad växelriktaren producerar. Då kan ni ställa in en max tillåten uteffekt över era mätarsäkringar(är idag 16A säger ni), och ställer in där max 16A, då kommer aldrig mer än 16 A passera ut över era mätarsäkringa(huvudsäkringar). Ert elnätsbolag blir nöjda och ni kan behålla 16A. Med SolarEdge växelriktare och SolarEdge Modbus Meter + 3 st SolarEdge-strömsensorer går det att göra detsamma.

Det finns ytterligare en lösning för att behålla era klena mätarsäkringar på 16A, nämligen att ha så kallade produktionssäkring för solcellsanläggningen. Det kostar er inget extra så länge de är 35A eller mindre. mattiacs här på forumet har det för sin anläggning.

Om ni trots allt skulle välja ett SolarEdgesystem välj då en växelriktare SE17k-N4 på 17 kW. Den kostar ca 10 % mindre än den på 12,5 kW. Konstigt men så är det. Dessutom på SE17k-N4 kan ni ha SolarEdges alla olika effektoptimerare, bra när ni ska bygga ut i framtiden. Det går inte på 12,5 kW:aren.

SolarEdges effektoptimerare P505, och när du tittar i databladet står det att den är för 505 W. Men det är en fotnot där som säger att +5 % tolerans utöver det klarar den, dvs 546 W.

Man får för SolarEdge-system inte ha mer än 11,25 kWp paneler i en och samma sträng.  Men SolarEdge-växelriktare SE17k-N4 har 2 st DC-ingångar och kan ha två strängar.

Har ni bara en skorsten som skuggar då vore det nog lämpligare med en vanlig växelriktare säg en Fronius Symo på 15 kW och några(2 à 4 st) Tigo effektoptimerare. Men då ska ni ha en och samma paneltyp och samma märkeffekt på alla panelerna. Ni slipper då framtida problem med trasiga SolarEdge-effektoptimerare som firman ska komma och byta. Troligen blir anläggningen också ca 5 à 10% lägre i pris.

Hur är det tänkt att montera panelerna i porträtt(stående) eller i landskap(liggande)? Ibland kan man göra både och på samma tak för att kunna möblera in paneler.

En bekant har kommunens stora vildvuxna höga träd björkar på kommunens tomt bredvid hans hus. De står ca 30 à 40 meter sydost från hans tak med solcellspaneler. Men den solcellsanläggningen producerar bra.

Det ska stå specificerat i offerten att vind- och snölastberäkning montagematerialet med panelerna ingår och bevisar att hållfasthet uppnås. Viktigt för ert försäkringbolag.

Om skorstenen är vid taknocken då kan ni flytta takstegen till andra takfallet(det åt norr). Om ni har sadeltak. Har ni pulpettak finns inget annat takfall.