tag:solcellforum.207.s1.nabble.com,2006:forum-4879625Nabble - Frågor och svar2024-03-28T02:03:57ZFrågor och svar om allt som har med solceller att göratag:solcellforum.207.s1.nabble.com,2006:post-5019719Re: Microinverters, Effektoptimerare kontra Standard inverter.2023-09-27T11:58:46Z2023-09-27T11:58:46ZDrivMedEl
Har nu monterat ytterligare 4 solcellspaneler på garaget med microinverter Enphase.
<br/><br/><a href="http://solcellforum.207.s1.nabble.com/file/n5019719/20230801_161400.jpg" target="_top" rel="nofollow" link="external">20230801_161400.jpg</a>
<div class="signature weak-color">
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
<br/>Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
<br/>vaccumrör 750 tank och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
<br/>Solceller nu mera på 9,47kWp
</div>
tag:solcellforum.207.s1.nabble.com,2006:post-5019636Re: Microinverters, Effektoptimerare kontra Standard inverter.2023-06-05T08:35:57Z2023-08-01T23:37:05ZDrivMedEl
Nu har Invertern RENSOLA get upp, tur att den inte satt på taket under panelen utan på vinden, den höll bara i 8 år.
<br/>Har bytt ut den till en Enphase IQ7A 60 / 72 Cell Microinverter. Med några dagars statistik tycks denna gå effektivare med samma panel.
<br/>Så vid en liten anläggning är det inte fel i att satsa på denna typ av Inverter, Enphase IQ7A 60 / 72 Cell.
<br/>-----------------------------
<br/>Har nu kollat dygns produktionen den senaste månaden (2023-06) och jämfört åtta år tillbaka i tiden med tidigare dygns produktion. Den högsta dygns produktionen ligger nu 18,7% över tidigare högsta dygns produktion.
<br/>Så det är nog ett bra val att satsa på Enphase IQ7A
<br/>-------------------------------------------------------------
<br/>Har nu kollat ytterligare de två senaste två månaderna jämfört med de två andra större anl.
<br/>Denna Enphase IQ7A ligger ca. 4% över i produktion/installerade kWp effekt än de två andra anläggningar i produktion som inte kör med microinverter.
<div class="signature weak-color">
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
<br/>Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
<br/>vaccumrör 750 tank och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
<br/>Solceller nu mera på 9,47kWp
</div>
tag:solcellforum.207.s1.nabble.com,2006:post-5019633Re: Storlek på växelriktare2023-05-29T07:34:31Z2023-05-30T04:13:51ZArne
Vad har den växelriktaren ni har för max. uteffekt?
<br/><br/>Ni har alltså installerad paneleffekt på totalt 6,885 kWp och alla paneler i samma väderstreck och har alla samma uppvinkling. Då uppnår alla panelerna samtidigt sina maximala effekter under dagen.
<br/><br/>Maj är en månad då en solcellsanläggning i Sverige når sin maximala effekt(uteffekt från växelriktaren). Det är för att det ännu inte har blivit så varmt i luften och solstrålningen är ganska stark.
<br/>Solceller tappar ca 4 % för varje 10 graders temperaturökning i panelen. Det är inte utomhustemperaturen som avses utan temperaturen under täckglaset i panelen.
<br/><br/>Det verkar litet snålt av din solcellsfirma att sätta dit en växelriktare med maximal uteffekt på 5,0 kW, som jag gissar den har. Det kostar nog bara ett några hundralappar mer att ta en på snäppet större t.ex. på 6 eller 8 kW. Kolla vad en sådan budget-växelriktare du har kostar ett snäpp större jämfört den du har.
<br/><br/>Men det det brukar inte vara så många kWh under ett år som man kommer att förlora pga en aning för liten växelriktare. Nog bara i maj/juni.
<br/>Du visar inte någon effektkurva så det går inte att se hur mycket du förlorar på att effekt klipps bort.
<br/><br/>Det är dumt om du framtida bygger ut anläggningen och de har satt dit en för liten växelriktare. Då måste du köpa en helt ny litet större, det kostar.
<br/><br/>Hade du haft halva antalet paneler mot öster och resterande åt väster, då hade din nuvarande växelriktare inte "gått i taket" och skulle ha varit fullt tillräcklig.
<br/><br/>Jag ser på internet att en SH6.0RT kostar ca 5 % mer än en som du har SH5.0RT. I pengar är det ca 1 300 kr. och en H8.0RT kostar ca 2500 kr mer än den du har.
<br/><br/>Är ovan någorlunda bra svar på din undran?
tag:solcellforum.207.s1.nabble.com,2006:post-5019632Storlek på växelriktare2023-05-29T02:54:27Z2023-05-29T02:54:27Zacl
Vårt nya system som varit i drift en månad består av:
<br/>17 st paneler á 405 W. Sungrow växelriktare SH5.0RT. Batteri på 9.6 kW.
<br/>Alla paneler mot sydost med en taklutning på 35°.
<br/><br/>Har vi verkligen fått rätt storlek på växelriktaren?
<br/>Mellan ca. kl.10-14 under dessa soliga dagar som det varit i maj slår kurvan i taket på 5 kW.
<br/><br/>Offerten specificerar inte vilken storlek på växelriktaren, finns 4 av det fabrikatet.
<br/>Sungrow SH5.0/6.0/8.0/10RT
<br/><br/>Tänker jag rätt när jag inbillar mig att vi borde kunna ha en större växelriktare?
<br/><br/>Tacksam för svar här innan jag börjar krångla med leverantören.
<br/>
tag:solcellforum.207.s1.nabble.com,2006:post-5019514Parallellkopplade växelriktare fungerar ej bra2023-03-22T02:19:37Z2023-03-22T02:19:37Zcorrado95
Har 2 st VR Sofar HYD 20KTL-3PH
<br/>7+7 batterier med kontrollenheter, Sofar GTX3000.
<br/>Kör Ö-drift i Thailand
<br/>Har nu parallellkopplat VR för att jag ska kunna få 64A per fas så jag kan ladda elbilen som drar 32A.
<br/>Men det fungerar inte bra. Det som händer är att det bara är slavbatteriet som laddas ur. Mastern tar tom ström från slaven. Det gör ju att slaven slås av när batteriet kommer ner till 10%. Och sen kan jag ju bara ta ut 32A. Det var tom så i morse att mastern slog ifrån efter knappt en timme när jag laddat bilen med 16A. Ska det inte fungera så att batterierna laddas ur lika, att man kan se att SOC på de båda batterierna är mycket lika? De båda "load" från VR är sammankopplade i elpanelens huvudbrytare. Så här ser sammankopplingen ut: <img src="http://solcellforum.207.s1.nabble.com/file/n5019514/parinverter.jpg" border="0"/><br/>Jag har försökt få hjälp av Sofar i Kina, men det är en besvikelse.
<br/>Är det någon som har en idé?
tag:solcellforum.207.s1.nabble.com,2006:post-5019511Beräkning DC kabel2023-02-22T08:46:08Z2023-02-22T08:46:08Zsune73
Behöver ha hjälp att stämma av att jag räknar rätt angående kabelarea.
<br/>En sträng på mitt tak, 17x420w=7140w 10,1A, ca 30M.
<br/><br/>AmpxFeet
<br/>-----------------------------
<br/>%V drop x sträng spanning
<br/><br/>10,1A x 100 FT = 1010
<br/><br/>1x950V = 950
<br/><br/>1010
<br/>------ = 1,06
<br/>950
<br/><br/>1,06 x 1,1 = 1,166 mm2 kabel
tag:solcellforum.207.s1.nabble.com,2006:post-5019507Re: Solaredge växelriktare utan effektoptimerare?2023-02-05T08:39:13Z2023-02-06T04:29:28ZArne
Men du har väl av installatören fått dokumentation över anläggningen:
<br/>Där ska du ha lista över alla komponenter,
<br/>-växelriktare, fabrikat typ,
<br/>-effektoptimerare, fabrikat och typ.
<br/>-datablad på växelriktaren.
<br/>-datablad på panelerna.
<br/>-datablad på effektoptimerarna.
<br/>-datablad på överspänningsskydd DC-sidan.
<br/>-schema över strängkoppling.
<br/>-flashlista på alla paneler.
<br/>-fabrikat på montagesystem och typ på fästen.
<br/>-datablad viktiga komponeneter montagesystemet.
<br/>-vind- och snölastberäkning(som bevisar att det håller för alla väder).
<br/>-beräkning på förväntad produktion, per månad och per år.
<br/><br/>Sådant behövs för framtida felsökning, t.ex. just nu då du har problem. Det är inte du som har problem utan din installatör som inte får det att fungera tillfredsställande. Men det är du som drabbas.
<br/>Så begär in det nu, annars får du förmodligen aldrig det.
<br/><br/>Vi har sedan 7 år en SolarEdge-växelriktare SE12.5k på 12,5 kW AC-uteffekt och totalt 83 st SolarEdge effektoptimerare P300 och några P400 och S440. Litet blandat pga 2 utbyggnader. 6 st effektoptimerare har pajat hittills, ca en om året.
<br/><br/>Vad är det för fel som är så känt som du kallar "känt fel". Det vore intressant att höra vad det skulle vara.
<br/><br/>Så du har 18 st seriekopplade effektoptimerare in på varje MPPT-ingång?
<br/>Alltså det sitter 4 st ingående solarkablar på undersidan på växelriktaren, anslutna med solarkontakter(svarta kontakter).
<br/><br/>Det finns info hur man kommer tillrätta med isolationsfel. Det rör sig om en oacceptabelt stor läckström från plussolarkabel eller minussolarkabel till jord(gröngul). Då säger växelriktaren ifrån att den inte vill jobba.
<br/>Se detta!
<br/><a href="http://solcellforum.207.s1.nabble.com/file/n5019507/SolarEdge_application_note_isolation_fault_troubleshooting.pdf" target="_top" rel="nofollow" link="external">SolarEdge_application_note_isolation_fault_troubleshooting.pdf</a><br/><br/>Vi har aldrig haft något isolationsfel.
<br/><br/>Men kolla vad du har för isolationsvärde på din växelriktare! Se bild.
<br/>Du loggar in här på SolarEdges portal med ditt användarnamn och lösenord: <a href="https://monitoring.solaredge.com/solaredge-web/p/login" target="_top" rel="nofollow" link="external">https://monitoring.solaredge.com/solaredge-web/p/login</a><br/>Välj "layout" sedan muspekare på växelriktarsymbolen, högerklicka, välj "information"
<br/><br/>Isolationsvärdet på en 3-fas-växelriktare ska vara större än 1 MOhm. På min bild visas att det är 6695,66 kOhm som är lika med 6,69 MOhm. Så vår växelriktare har högt och bra isolationsmotstånd, och alltså inga problem.
<br/><br/>Där i "Info" vid "modell" står vad du har för typ av SolarEdge-växelriktare.
<br/><br/><img src="http://solcellforum.207.s1.nabble.com/file/n5019507/SolarEdgeIsolationsv%C3%A4rde.jpg" border="0"/><br/><br/>Din nedersta felkod 8x34 finns här i detta dokument sidan 2 längst ner.
<br/>Det betyder alltför hög DC-spänning, dvs strängspänningen(eller kanske de menar säkerhetsspänningen 1 volt per effektoptimerare) på någon av dina 2 strängar är alltför hög.
<br/>Men det är väldigt konstigt, om du har endast 18 st seriekopplade på varje MPPT-ingång, att det då skulle bli för hög strängspänning. SolarEdge-växelriktare ska ju normalt ha 550 till 950 Volt in där.
<br/>On/off switch, som de nämner i dokumentet nedan, är den lilla röda vippströmbrytaren på undersidan av växelriktaren, inte AC-brytaren.
<br/>Ta reda på vad du har för effektoptimerare, typen!
<br/><br/><a href="http://solcellforum.207.s1.nabble.com/file/n5019507/SolarEdgeFelkoderse-inverter-installation-guide-error-codes.pdf" target="_top" rel="nofollow" link="external">SolarEdgeFelkoderse-inverter-installation-guide-error-codes.pdf</a><br/><br/>Var är din växelriktare monterad? Inomhus eller utomhus. Vi har vår monterad inomhus, i garaget, för att den ska vara skyddad mot väder och vind och få ett långt liv.
<br/>
tag:solcellforum.207.s1.nabble.com,2006:post-5019506Re: Solaredge växelriktare utan effektoptimerare?2023-02-05T06:20:37Z2023-02-05T06:20:37ZPuttepa
Tjenare Arne
<br/><br/>Jag vet inte exakt vilken typ av optimerare som sitter i min anläggning, bara att det är Solar Edge Växelriktare och Optimerare.
<br/>Leverantören var här och åtgärdade, Bygde ställningar på Lördagen 28/1 och servicekillarna var här på Måndag 30/1och bytte 2 st Optimerare.
<br/>Ställningsgubbarna var här i Torsdags 2/2 och plockade ner ställningen.
<br/>Under Fredag 3/2, slutade anläggningen att producera.
<br/>När jag går in i felloggen så visar den "isolationsfel" under Lördagen den 4/2 loggar den Isolationsfel.
<br/>Under fredagen, finns 2 st andra fel loggade under fredagen, men vet inte vad dom betyder?
<br/>1. Fel 8X2B: I-RCD 1
<br/>2. Fel 8X34: VinP Max
<br/><br/>Jag har 36 st paneler och lika många Optimerare.
<br/>Dom är installerade i 2 st Strängar.
<br/>Verkar som att produktionen lägger ner helt och hållet när det blir ett fel.
<br/>Hur som helst har anläggningen inte producerat något sedan i Torsdags, (då producerades 21,6 kwh)
<br/>Under Fredagen 3/2 levererade anläggningen 0 kwh.
<br/>Under Lördagen 4/2 levererade anläggningen 15 wh
<br/><br/>Börjar bli allvarligt trött på att det inte fungerar, känns allvarligt som att Optimerar endast tillför problem!
<br/><br/>Jo dom lämnar 25 års garanti på Optimerar, men hur länge kan dom betal 6 gubbar en halv dag för att byta 1 eller 2 enheter?
<br/><br/>Nu har jag gjort en felanmälan igen, så får vi se hur länge det dröjer innan dom skall bygga ställning igen!
<br/><br/>Leverantören säger att tillverkaren är medveten om felet och att dom jobbar på det!
<br/>Men det hjälper knappast mej!
<br/><br/>Ingen sol idag! Men det kan ju lika väl vara så om min investering ändå inte genererar något!
<br/>
<br/>
tag:solcellforum.207.s1.nabble.com,2006:post-5019504Re: Solaredge växelriktare utan effektoptimerare?2023-01-31T13:10:40Z2023-01-31T13:29:53ZArne
Puttepa,
<br/>Det var många som gått sönder för dig, 3 st på 8 månader.
<br/>Vilken typ av effektoptimerare är det du har?
<br/>Hur många effektoptimerare har du totalt då?
<br/><br/>T.ex. SolarEdge S440 är en typ, men finns många fler.
<br/>Garantin är väl 25 år på SolarEdges effektoptimerare.
<br/><br/>Men när en effektoptimerar pajat i din anläggning, då fungerar väl alla de övriga effektoptimerarna? Eller producerar den ingenting då?
<br/><br/>
tag:solcellforum.207.s1.nabble.com,2006:post-5019503Re: Solaredge växelriktare utan effektoptimerare?2023-01-31T05:52:09Z2023-01-31T05:52:09ZPuttepa
Jag har haft Solaredge med optimerare sedan 22-05
<br/>Ännu så länge har tre st optimerare gått sönder.
<br/>Ännu så gäller garantin och min leverantör har bytt dessa utan problem.
<br/>Men det är lite retligt att titta på anläggningen en solig fin dag och dom inte producerar något!
<br/>Det tar ju 1-2 veckor innan dom kommer och byter.
<br/><br/>Känt fel säger leverantören (Västkusten och kallt väder) Men det är inte så kul när man förlorar en massa soltimmar, dessutom kostar det för leverantören, som skall bygga ställning, plus tre gubbar som kommer hit en halv dag!
<br/><br/>Känns inte som att det inte går ihop!
<br/><br/>Leverantören säger att Solaredge inte fungerar utan Optimerare!
<br/>Jag föreslog att det skulle vara bättre att demontera Optimerar, men nej -går inte säger leverantören.
<br/><br/>
tag:solcellforum.207.s1.nabble.com,2006:post-5019501Re: Growatt växelriktare startar inte2023-01-27T11:51:29Z2023-01-28T00:55:55ZArne
Välkommen till forumet!
<br/><br/>Jag vet inget om kina-växelriktare, men har hört att growatt är någon slags budget-apparat, men ska väl fungera ändå. Var har du din anläggning i Sverige, eller kanske inte i Sverige?
<br/><br/>Du visar i bifogade bilden litet driftsdata, helt utan att kommentera dem.
<br/><br/>Är den bilden från idag den 27 jan 2023, kl. 15:43?
<br/><br/>Anläggningen har fungerat felfritt i en månad, säger du, alltså under januari månad. Det är knappt något ljus under månad december och januari. Den har aldrig fått gå med litet högre effekt som det blir i maj/juni/juli. Den har aldrig fått visa vad den går för.
<br/><br/>Man ser på din bild att strängspänningen på båda MPPT-ingångarna är ca 99 Volt och strömmen är 0 på båda.
<br/>Vid så låg spänning startar väl en växelriktare inte ens? Vad har din växelriktare för startspänning? Brukar vara ca 150 - 200 Volt.
<br/><br/>Varför är det 0 Volt på PV3? Finns inga paneler kopplade till den MPPT-ingången?
<br/><br/>Hur många paneler har du, hur är de kopplade i strängar?
<br/>Vad för paneler är det, fabrikat typ.
<br/><br/>Det är bra att beskriva sin anläggningen, det underlättar för att få hjälp.
<br/><br/>Är det 3 oberoende MPPT-ingångar på din växelriktare? Litet ovanligt, brukar bara vara 2.
<br/>Jag gissar att PV1 är en oberoende MPPT-ingång och PV2 en annan MPPT-ingång.
<br/><br/>Vad säger de som har installerat anläggningen de borde kunna hjälpa till?
<br/><br/>
tag:solcellforum.207.s1.nabble.com,2006:post-5019500Growatt växelriktare startar inte2023-01-27T09:53:18Z2023-01-27T09:53:18ZHenruka
Har en growatt MOD 12ktl3-x som inte vill starta. Funkat felfritt i en månad sen vägrade den starta för tre dagar sedan. Den hoppar igång som vanligt när solen går upp men kommer bara till Connect läget där det står ”connect in 60””. Sen händer inget. Inga felkoder finns heller. Har provat omstart utan förändring. <img src="http://solcellforum.207.s1.nabble.com/file/n5019500/4F2D36AF-D138-45DF-A13B-B79AE633A6C7.png" border="0"/><img src="http://solcellforum.207.s1.nabble.com/file/n5019500/196E333D-75F6-412C-B02E-196FE8289C0C.jpeg" border="0"/>
tag:solcellforum.207.s1.nabble.com,2006:post-5019496Re: Igångsättning Huawei Sun20002023-01-15T13:26:58Z2023-01-17T13:59:03ZArne
Välkommen till forumet!
<br/><br/>Vilket land är "mitt land"? Växelriktaren kanske inte är godkänd för det landet du kallar "mitt land".
<br/>Men jag känner inte till kinaväxelriktare.
<br/><br/>Grid code är väl elnätskod. En inställning för att tala om för växelriktaren i vilket land den är ansluten till ett elnät. Den inställningen är mycket viktig för säkerheten.
<br/>
tag:solcellforum.207.s1.nabble.com,2006:post-5019495Igångsättning Huawei Sun20002023-01-15T13:23:09Z2023-01-15T13:23:09ZRolf
Hej . Jag är ny här på forumet . Det verkar vara krångligt att få igång Växelriktaren , Huawei sun2000 .
<br/> Vad är Grid code och är det något som är väsentligt för att växelriktare överhuvudtaget ska fungera ?
<br/> Eller är den bara till för att få igång appen ? Vore roligt höra erfarenheter av er som lagt igång en
<br/> Sun2000
tag:solcellforum.207.s1.nabble.com,2006:post-5019494Re: Huawei Sun20002023-01-15T09:42:25Z2023-01-15T09:42:25ZRolf
Hej . Hittar inget svar på forumet . Vid drifttsättning behövs Grid Code . Men hittar ej mitt lands kod i listan
tag:solcellforum.207.s1.nabble.com,2006:post-5019466Re: Hur hanterar invertern energin från solcellen vid 50Hz nollgenomgången2022-12-18T04:28:22Z2022-12-18T04:28:22ZArne
Här bild på kondensorerna, och närbild. Som synes är de på 1500 MikroFarad 315 V.
<br/><br/><img src="http://solcellforum.207.s1.nabble.com/file/n5019466/solarEdgeSE16kkondensorer.jpg" border="0"/><img src="http://solcellforum.207.s1.nabble.com/file/n5019466/solarEdgeSE16kkondensorer2.jpg" border="0"/><br/>
tag:solcellforum.207.s1.nabble.com,2006:post-5019465Re: Hur hanterar invertern energin från solcellen vid 50Hz nollgenomgången2022-12-18T02:33:07Z2022-12-18T23:56:55ZDrivMedEl
Ja en Farad är ju en Ampersekund så under 1 millisekund blir ju 12,5 Ampermillisekund då där sitter 12500 microfarad.
<div class="signature weak-color">
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
<br/>Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
<br/>vaccumrör 750 tank och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
<br/>Solceller nu mera på 9,47kWp
</div>
tag:solcellforum.207.s1.nabble.com,2006:post-5019464Re: Hur hanterar invertern energin från solcellen vid 50Hz nollgenomgången2022-12-17T11:40:40Z2022-12-17T11:40:40ZArne
Det sitter en del stora blå kondensatorer om man tittar under locket på en växelriktare SolarEdge SE16k på 16 kW, se bild. Det sitter även drosslar som synes. Längst ner till vänster kommer solarkablarna från panelfälten in.
<br/><br/><img src="http://solcellforum.207.s1.nabble.com/file/n5019464/SolarEdge16k.jpg" border="0"/>
tag:solcellforum.207.s1.nabble.com,2006:post-5019463Re: Hur hanterar invertern energin från solcellen vid 50Hz nollgenomgången2022-12-17T10:10:24Z2022-12-17T10:10:24ZMicke
<br/>Ja, det är garanterat kondensatorer som sköter den saken. (Killgissning)
tag:solcellforum.207.s1.nabble.com,2006:post-5019462Hur hanterar invertern energin från solcellen vid 50Hz nollgenomgången2022-12-15T13:14:01Z2022-12-15T13:14:01ZDrivMedEl
Den här tanken dök upp.
<br/>En inverter/växelriktare skickar ju inte ut någon energi/effekt i nollgenomgången utan den följer ju växelspänningen. Spänningen är 0V som lägst och ~320V som högst 100 gånger i sekunden på 50Hz. Solcellen kan ju leverera energi i varige ögonblick så länge solen lyser på den.
<br/><br/>Hur hanteras detta i en växelriktare?
<br/><br/>Har köpt 4 st. Enphase IQ7A men inte uppsatta, mätte kapacitansen på likspänningsingången som då visade 12,5 millifarad alltså 12500 microfarad så kan det vara kapacitanser som tar hand om energin från solcellerna nära nollgenomgångarna när det inte skickas ut på nätet.
<br/>Eller vad tror ni?
<br/>Hoppas ni förstår mig.
<div class="signature weak-color">
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
<br/>Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
<br/>vaccumrör 750 tank och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
<br/>Solceller nu mera på 9,47kWp
</div>
tag:solcellforum.207.s1.nabble.com,2006:post-5019442Re: Parallellkoppling av solcellspaneler2022-11-18T01:24:02Z2022-11-18T01:24:02ZMalte
Jag tackar för länkarna. Jag har som vanligt svårt att bestämma mig. Det skulle säkert gå att parallellkoppla som jag tänkte från början men jag börjar luta åt att följa devisen "keep it simple stupid". Enklast är att inte göra någon parallelkoppling.
<br/><br/>Att jag valde just den här växelriktaren var förutom pris och tillgänglighet även att det är en hybrid. Jag har tänkt skaffa batteri till den och bäst pris på batterier har jag hittat från Growatt. Nu börjar jag dock fundera på att skippa batterier och lägga pengarna på fler solpaneler istället. Då kan jag använda en större växelriktare som klarar mer ström och då vänds allt upp och ner igen.
tag:solcellforum.207.s1.nabble.com,2006:post-5019441Re: Parallellkoppling av solcellspaneler2022-11-14T00:38:56Z2022-11-14T00:38:56ZArne
Ja det går att beräkna maximalt uppnådd effekt för en panel som har en viss uppvinkling och är i ett visst väderstreck, och är placerad på en viss ort, se litet här hur beräkningen görs.
<br/>Det finns litet info som synes i detta forum om man söker med sökfunktionen.
<br/><br/><a href="http://solcellforum.207.s1.nabble.com/Berakning-effekt-W-for-solcellsmoduler-tp5008579.html" target="_top" rel="nofollow" link="external">http://solcellforum.207.s1.nabble.com/Berakning-effekt-W-for-solcellsmoduler-tp5008579.html</a><br/><br/>och
<br/><br/><a href="http://solcellforum.207.s1.nabble.com/Berakning-solposition-p-himlavalvet-tp5008552.html" target="_top" rel="nofollow" link="external">http://solcellforum.207.s1.nabble.com/Berakning-solposition-p-himlavalvet-tp5008552.html</a><br/><br/>I beräkningsprogram som beräknar förväntad effekt en viss timma på året, en viss dag på året, en viss månad på året, och för ett kalenderår, där baseras timvärdes-bestrålngsdata på medelvärden för, jag tror senaste 20 åren. Beräkningsprogrammen beaktar givetvis inte om finns något som skuggar ej heller om det ligger snö på panelerna.
tag:solcellforum.207.s1.nabble.com,2006:post-5019439Re: Parallellkoppling av solcellspaneler2022-11-13T15:03:29Z2022-11-13T15:03:29ZMalte
Okej, verkar kunna röra sig upp mot 900 w/m2. Frågan är ju dock hur beräknar man påverkan av vinkel och riktning. Måste ju gå att ta reda på tycker jag med tanke på att det finns massor av program som kan räkna ut total produktion över ett år beroende på geografisk plats, vinkel och riktning.
<br/>
tag:solcellforum.207.s1.nabble.com,2006:post-5019438Re: Parallellkoppling av solcellspaneler2022-11-13T12:58:50Z2022-11-13T12:58:50ZArne
SMHI har data över globalstrålning(= direkt solstrålning + diffust ljus) för olika orter i Sverige se:
<br/><a href="https://www.smhi.se/data/meteorologi/ladda-ner-meteorologiska-observationer/#param=globalIrradians,stations=core" target="_top" rel="nofollow" link="external">https://www.smhi.se/data/meteorologi/ladda-ner-meteorologiska-observationer/#param=globalIrradians,stations=core</a><br/><br/>Där ser du timmedelvärde för varje timma, men de visar inte de senaste 3 månaderna. Måste man nog betala för. Tittar du där för maj/juni vid ca kl. 12 så ser du ungefär vad det rör sig om för bestrålningsstyrka(W/m2).
<br/><br/>Den strålningen mäts på plan yta mot markplanet. En solcellspanel riktad mot söder och ca uppvinklad 35 grader får litet mer strålning än dessa data.
<br/><br/>
tag:solcellforum.207.s1.nabble.com,2006:post-5019437Re: Parallellkoppling av solcellspaneler2022-11-13T11:47:11Z2022-11-13T11:47:11ZMalte
Nej hittat är kanske fel ord. Dom är köpta av en svensk grossist. Jag kan ju givetvis fråga dom men jag misstänker att dom bara kommer att hänvisa till manualen och databadet.
<br/>I databladet för solcellspanelerna anges sambandet mellan instrålad effekt och ström enligt bilden nedan. Jag har försökt hitta information om hur man beräknar maximal instrålning med avseende på geografisk plats, vinkel och riktning på panelerna men inte hittat något. Maximal instrålningseffekt i Sverige verkar vara ca 1000W/m2 men det är i rakt söderläge och i perfekt vinkel mot solen. Det skulle vara kul att veta vad den maximala instrålningseffekten för mina paneler kommer att vara för då hade jag ju vetat vad den maximala strömmen kommer bli.
<br/><br/><img src="http://solcellforum.207.s1.nabble.com/file/n5019437/Sk%C3%A4rmklipp.jpg" border="0"/>
<br/><br/>
tag:solcellforum.207.s1.nabble.com,2006:post-5019436Re: Parallellkoppling av solcellspaneler2022-11-12T01:41:29Z2022-11-12T01:58:06ZArne
"hittat" du har väl köpt sakerna och betalat ganska stor peng till någon firma och firmorna som säljer sådana saker kan man kräva att de känner till produkterna de säljer och är kunniga och förmögna att ge expertrådgivning.
<br/><br/>Kan du lägga 21 st paneler på västersidan och 21 st paneler på östersidan och kopplar västerpanelerna till ena MPPTn och de på östersidan till den andra MPPtn, då ska det gå bra. Då behöver du inte göra någon parallellkoppling av strängar. 21 st seriekopplade är nog ganska precis vad du kan koppla i serie, utan att överskrida och ha litet marginal till max.spänningen 1100 Volt på ingången.
<br/><br/>Växelriktartillverkarna brukar ha gratis dimensioneringsprogram för att man ska kunna kolla om OK koppling och välsignas av tillverkaren.
<br/><br/>
tag:solcellforum.207.s1.nabble.com,2006:post-5019435Re: Parallellkoppling av solcellspaneler2022-11-11T10:11:17Z2022-11-11T10:11:17ZMalte
Jag tackar för svaret. Jag har inte blivit rekommenderad att köpa just dom här produkterna. Jag råkade hitta dom till ett bra pris. Jag har egentligen möjlighet att sätta panelerna precis hur jag vill på taket. Det är en stor lada. Rent arbetsmässigt skulle det dock vara enklast om jag kunde sätta 15 st på ena sidan och 27 på andra sidan men det är inte absolut nödvändigt. Om det tex riskerar att haverera växelriktaren så gör jag på något annat sätt. Jag borde tex kunna ha hälften dvs 21 st på varje sida och klara både ström och spänningstoleranser eller kanske 18+24. Taket har 43 grader lutning för övrigt.
<br/><br/>Alternativet är ju förstås att sälja växelriktaren och köpa någon annan som klarar högre ström.
<br/><br/>
tag:solcellforum.207.s1.nabble.com,2006:post-5019434Re: Parallellkoppling av solcellspaneler2022-11-11T05:51:50Z2022-11-11T08:43:30ZArne
Välkommen till forumet.
<br/>Vad man först undrar är varför solcellsfirman där du har köpt dina paneler och växelriktare har föreslagit just den växelriktaren och de panelerna för din anläggning. Hur motiverade de det?
<br/><br/>På vissa växelriktare kan det vara så att när man parallellkopplar 2 strängar med moderna effektstarkare paneler att växelriktaren inte klarar så hög ström.
<br/><br/>Med dina paneler kan det i värsta fall bli 2x13,56 A = 27,12 A om strängarna kortsluts. (men pga att du har paneler åt både öst och väst, i praktiken belyses de inte alla maximalt samtidigt på dagen, så du kanske aldrig kommer upp i 27A kortslutningsström, men kanske 20A, men svårt att säga hur högt de möjligen når.)
<br/>Det står maximal kortslutningsström per MPPT: 20A, i ditt urklipp datablad din växelriktare.
<br/>Risken är att växelriktartillverkaren avsäger sig alla garantier om du parallellkopplar strängarna, du kan kanske fråga växelriktartillverkaren vad de säger om din tilltänkta parallellkoppling på just dina tak om de accepterar det.
<br/><br/>På en Fronius Symo växelriktare på 10 kW, där är ena MPPT-ingången litet kraftigare än den andra, förmodligen för att man ska kunna parallellkoppla 2 strängar. Där är det 40,5 A på MPPT1 och på MPPT2 24,8 A i maximal kortslutningsström. Och maxingångsström 27,0 A och 16,5 A, dvs max vad den kan ta emot och arbeta med. Med en Fronius Symo 10.0-3-M vore det inga problem att parallellkoppla för strömmen skull, däremot får man koppla max 15,00 kWp paneler till den. Dina 42 st 390 Wp blir ju 16,38 kWp.
<br/><br/>Du får ha maximalt 20,0 kWp paneleffekt kopplat till din växelriktare, står i databladsurklippet, ur den aspekten klarar din växelriktare av det.
tag:solcellforum.207.s1.nabble.com,2006:post-5019433Parallellkoppling av solcellspaneler2022-11-11T04:18:27Z2022-11-11T04:18:27ZMalte
Jag har 42 st 390W solcellspaneler och en 10 kW Growatt hybridinverter. 2 tak varav det ena är rakt åt öst och det andra rakt åt väst. Enklast för mig är att sätta 15 st paneler åt väst och 27 paneler åt öst. Jag har beräknat att mina paneler ger max spänning 41,84V vid -25 grader C. Skulle jag koppla alla 27 paneler i öst ger det total spänning 1130 volt vilket blir för mycket för växelriktaren. Min tanke var därför att parallellkoppla 15 st öst med 15 st väst in på MPPT 1 och resterande 12 st väst in på MPPT 2. Kortslutningsström Isc för panelerna är 13,56A. Om jag då parallellkopplar två strängar så blir strömmen 27,18A. I databladet för växelriktaren står det att max kortslutningsström är 20A och max input ström är 16A.
<br/><br/>För det första vad menas egentligen med "max short cirquit current"? Och för det andra kan jag få till det här på något sätt med den här växelriktaren och den placering av panelerna som jag tänkt?
<br/><br/><img src="http://solcellforum.207.s1.nabble.com/file/n5019433/Sk%C3%A4rmklipp.jpg" border="0"/><br/><br/><img src="http://solcellforum.207.s1.nabble.com/file/n5019433/Sk%C3%A4rmklipp2.jpg" border="0"/><br/><br/>
tag:solcellforum.207.s1.nabble.com,2006:post-5019414Re: Vad får man göra själv...2022-09-13T08:58:40Z2022-09-13T08:58:40ZGunnar
Här finns lite info:
<br/><br/><a href="https://www.elsakerhetsverket.se/yrkespersoner/arbeta-med-elinstallationer/att-tanka-pa-vid-elinstallationer/installera-solcellsanlaggningar/installera-solceller-vad-galler/" target="_top" rel="nofollow" link="external">https://www.elsakerhetsverket.se/yrkespersoner/arbeta-med-elinstallationer/att-tanka-pa-vid-elinstallationer/installera-solcellsanlaggningar/installera-solceller-vad-galler/</a><br/><br/><br/>
tag:solcellforum.207.s1.nabble.com,2006:post-5019413Re: Vad får man göra själv...2022-09-13T08:13:18Z2022-09-13T08:13:18ZArne
Välkommen till forumet!
<br/>Snacka med elektrikern som tänkts hjälpa med inkoppling av växelströmssidan vad var och en kan göra, du och elektrikern. Elektriker är nog inte särdeles intresserade av att ligga på tak och jobba som takläggare med montering av fästen och skenor för solceller. Han är nog glad om annan gör det. Det är ju det som är grovgörat och tar mest tid. Finliret på marknivå gör nog gärna elektriker istället.
<br/>
tag:solcellforum.207.s1.nabble.com,2006:post-5019406Vad får man göra själv...2022-09-12T23:58:04Z2022-09-12T23:58:04ZCorner
Hej!
<br/><br/>Jag undrar vad man får göra själv när det gäller en solcellsinstallation?
<br/>Får man sätta upp solcellerna själv på taket och göra klart "DC-sidan" och sen låta
<br/>en elektriker koppla in växelriktare mm på "AC-sidan".
<br/><br/><br/>/O
tag:solcellforum.207.s1.nabble.com,2006:post-5019404Re: Utöka2022-09-04T07:42:04Z2022-09-04T08:33:41ZArne
Dina nya uppgifter är inlagda i mitt inlägg ovan, markerade med fet text.
<br/>Litet snyggt uppställda fakta underlättar alltid.
<br/><br/>Fronius snabbprogram går kanske inte att använda då man har olika paneltyper.
<br/><br/>Du har inte datablad för befintliga panelen och tilltänkta panelen, eller fabrikat och beteckningen på dem så de går att hitta på internet?
<br/><br/>Ska du bygga ut med nya paneler kanske det blir parallellkoppling av strängar.
<br/>Sitter nuvarande paneler på tak? Finns mer plats att lägga paneler på de taken?
<br/>Eller är de på nuvarande panelerna alla på markställning?
<br/>Jag funderar litet på om det går att flytta 2 st paneler från södertaket till västertaket och få 12 st i serie på västertaket.
<br/>Eller göra om strängen med 3 x 16 st till 2 x 24 st, men databladet för dem har du inte visat, så oklart vad de har för tomgångsspänning, och om 24 st kan kopplas i serie, kanske blir alltför hög spänning?
<br/><br/>Varför just 12 st nya 405 Wp paneler?
<br/>Funderar du på att göra parallellkoppling på MPPT2, som nedan?
<br/>1 x 10 st 240 Wp
<br/>2 x 6 st 405 Wp.
<br/>Är det så du menar eller har jag helt missuppfattat?
<br/><br/>Firman som erbjuder panelerna du funderar på, vad säger de då hur du ska koppla de nya ihop med de befintliga?
<br/><br/>Du har förmodligen redan tittat i denna tråden, på slutet där en utbyggnad nyligen gjordes 13 aug. 2022.
<br/>Kanske idéer kan fås?
<br/><a href="http://solcellforum.207.s1.nabble.com/Anl-15-9-kWp-takpannepl-t-villa-foto-m-m-juni-2019-utbyggd-21-6-kWp-aug-2022-tp5016633.html" target="_top" rel="nofollow" link="external">http://solcellforum.207.s1.nabble.com/Anl-15-9-kWp-takpannepl-t-villa-foto-m-m-juni-2019-utbyggd-21-6-kWp-aug-2022-tp5016633.html</a><br/>Den anläggningen går som tåget nu, dvs väldigt bra.
<br/>
tag:solcellforum.207.s1.nabble.com,2006:post-5019403Re: Utöka2022-09-04T05:27:59Z2022-09-04T05:27:59ZAlbro
tack för info.
<br/>syd 27 grader på mppt1 och väst 27 grader på mppt2
<br/>anläggningen är ca 5 år
<br/>planerar rikta mot syd väst men kan variera skall ställa dessa på markställning för att lättare kunna sopa av dessa vintertid
<br/><br/>
tag:solcellforum.207.s1.nabble.com,2006:post-5019402Re: Utöka2022-09-03T07:56:36Z2022-09-04T08:05:44ZArne
Välkommen till forumet!
<br/><br/>Du har alltså nu på växelriktaren, en Fronius Symo 15.0-3-M:
<br/>MPPT1 3 x 16 st à 240 Wp, <b>åt söder, 27 graders vinkel.</b><br/>MPPT2 10 st à 240 Wp, <b>åt väster, 27 graders vinkel.</b><br/><br/>Totalt nuvarande installerad paneleffekt 13,92 kWp.
<br/><br/>Nu funderar du på att skaffa ytterligare
<br/>12 st à 405 Wp, är 4,86 kWp, <b>tänkt mot sydväst, på markställning.</b><br/><br/>Den växelriktare tål på:
<br/>MPPT 1: max 33,0 A
<br/>MPPT 2: max 27,0 A
<br/>Se databladet för växelriktaren!
<br/><br/>Se också databladet för dina 240 Wp paneler.
<br/>Jag gissar de har en kortslutningsström på ca 9 A och tomgångsspänning 35 Volt.
<br/><br/>Se även databladet för den tilltänkta 405 Wp paneler
<br/><br/>Fronius har ett snabbprogram för check av koppling, se
<br/><a href="https://creator.fronius.com/pv-design" target="_top" rel="nofollow" link="external">https://creator.fronius.com/pv-design</a><br/><br/>Eftersom du har 240 Wp paneler, gissar jag att din anläggning rullat på i ca 6 år.